Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток!
Мне нужно поставить фильтр грубой очистки в помещении шириной 1,25м и длина 1,5м ... необходимое количество воздуха 13 тыс , это получается 8 фильтров нужно поставить ... габарит фильтра 514х514 Возник вопрос,
- Как такое количество фильтров можно там уместить?
- Обязательно ли ставить герметичную дверь?
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
.... в помещении шириной 1,25м и длина 1,5м ... А высота помещения ?? Назначение системы в которой очищается воздух ??
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
St-u-d-e-nt
|
На вскидку получается: фильтр панельный ячейковый (G3-G4) 600х600х098 пропускает воздуха в 3700 кубов это где-то 4 шт. Выходит фильтровальная стена в 1200х1200мм. Ну а дальше в зависимости от ситуации или большой переход на 1200х1200 где фильтры или что-то типа форкамеры. Но как сказали выше, проверьте назначение системы.
|
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
|
|
|
Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
назначение - это убежище... а высоту не сказали.... обслуживание фильтров же с грязной стороны, поэтому надо же ставить дверь ... дверь примерно 700 ... и получается 700 + ваши 600 = 1300, а всего 1250 или что сделать с дверью?
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
фильтр панельный ячейковый (G3-G4) нужно сдвоенные ставить?
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
St-u-d-e-nt
|
Дверь делать не на стороне фильтров, а на боковой стене (длинна 1,5м из Ваших данных). Посмотрите серию 5.904-75.94 Камеры приточные вентиляционные. Может поможет. Фильтр...
|
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
|
|
|
Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
я не особо вас поняла... вы хотите сделать дверь для обслуживания фильтра в убежище со входом с улицы???
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
St-u-d-e-nt
|
... 5.2.2 Высота помещений убежищ должна быть принята в соответствии с требованиями использования их в мирное время, но не менее 2,15 м от отметки пола до низа выступающих конструкций потолка.
|
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
|
|
|
Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
логично ) дверь 2,2 м
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
St-u-d-e-nt
|
Дус 1,25х0,5 - дверь герметичная утепленная, серия 5.904-4 размером 1250 на 500 по секрету между нами =)
|
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
|
|
|
Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
благодарю)
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
..... назначение - это убежище... насколько помню, в убежище в расширительной камере ГД ставиться так чтобы она открывалась наружу. Чтобы разряжением камеры прижимало дверь к ее раме. Так что она мешать не будет
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а если на этой стенке расположить дверь с одной стороны , с другой 2 фильтра один на другим, и потом 3 ряда по 2 фильтра выше двери ?
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
St-u-d-e-nt
|
Из Вашего плана у нас есть стена шириной 1250 в нее входит воздуховод 630. Под воздуховодом дверь 1250х500, (помним про мин. высоту в 2,15) за дверью стенка в которой рама 1250 на 1250 из 4 фильтров. Это я так вижу =) Если нужен доступ из помещения.
|
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
|
|
|
Амелия

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
воздуховод забирает очищенный уже воздух.он начинается с другой стенки камера делится на 2 части: 1. грязный воздух 2. чистый воздух мне нужна герметичная дверь из чистого помещения в грязное. это единственный вариант, где можно ее поставить. можно с другой стороны - но там уже другие фильтры стоят - места поэтому нет там . и именно на этой стенке мне и фильтры нужны... можно же взять 8 маленьких фильтров: 300х600 (1540)
|
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
|
|
|
|