Производственное здание. Понижение категории за счёт противопожарных мероприятий

Количество просмотров - 1557
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Ноября 2016 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Проектируется здание - ангар 4 степени огнестойкости С0 или С1 объём более 5 тыс. куб.м., в котором будет производится подготовка металлических конструкций - зачистка и механическая подготовка, а также последующая грунтовка и покрытие антикоррозоонным покрытием. На данном этапе вещества не известны. Но из справочной литературы известно, что грунтовки в основной массе - ЛВЖ, антикоррозионные вещества также в составе содержат растворители. В помещении будет находится только сменная потребность в грунтовке и покрытии. Суммарное количество ориентировочно 20-30 кг.
Категория здания В.
Вопрос такой. Возможно ли противопожарными мероприятиями обосновать категорию Д здания?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли противопожарными мероприятиями обосновать категорию Д здания?

Нет, категория Д невозможна. Даже категория В сомнительна. При 30 кг ЛВЖ наиболее вероятна категория А.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется категория А - это немного перегиб, у краски температура вспышки, скорее всего, выше 28 гр.С.
Тут либо Б, либо В.


Для ТС: Д очень малореально, но возможно, если Вы выделите покраску в отдельное помещение и выполните следующие пункты СП 12.13130.2009:

6.3 Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м ) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.5 Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м ) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м ) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.9 Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м ) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и ВЗ оснащаются установками автоматического пожаротушения.

то у Вас получится: 6.10 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

Т.е. надо выделить помещение покраски в отдельное размером не более 1000 м2 и оборудовать его АУПТ, и при этом всё остальное помещение ангара у Вас классифицируется как Д, то у Вас получится здание Д. Но надо смотреть, можно ли Ваше помещение кат.Б оборудовать АУПТ по СП и если можно, то каким, там же люди, в помещениях где есть постоянное присутствие персонала очень плохо делать автоматическое пожаротушение (как минимум, газом или порошком).


Ну а если Вы это выполнить не можете, то у Вас категория Б. Хоть еще надо всё по тому же СП 12.13130.2009 (приложению А) посчитать достигается ли 5 кПа при взрыве, если нет, то у вас здание и помещение В, а Б только в ограниченном радиусе около краски и снизить не получится.



K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2016 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Значит необходимо организационными решениями минимизировать нахождение ЛВЖ в помещении (например в краскопульте и 5-7 литров, чтобы не бегать часто за краской), чтобы при расчёте не более категории "В" было.
ОТ АУПТ не уйти т.к. помещения окрасочных - независимо от площади.
Мне кажется всё же можно попытаться при выделении отдельного помещения под окраску, всё здание сделать как Д.
Спасибо всем большого.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1037, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines