Электроснабжение квартир. Расчетная мощность разных типов квартир

Количество просмотров - 6138
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Ноября 2016 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Получил ТЗ от заказчика, где:
Выделенная мощность на  квартиру-студию - 8 кВт однофазной мощности (мощность электроплиты принять 6,5 кВт). Сечение электрического кабеля предусмотреть из расчета 10 кВт.

На сколько законно его требование, ведь  в СП 31-110-2003 нет плит 6,5 кВт?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2016 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Обычный новострой. У Вас в этажном щите стоит автомат 50 А "С", в квартирном щите от Вас требуют поставить вводной автомат 40 А, а на плиту 32 А (чтобы обеспечить селективность). От этажного щита к квартирному тяните 10 мм.кв. медь с многопроволочной жилой, от квартирного щита к плите 6 мм.кв. и делаете вывод из стены (скорее всего плита подключается через вывод).
Будут дополнительные вопросы пишите на почту, моя бригада штампует такие "объекты" каждый день.

Конструктор (Одесса, Украина)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2016 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Тут вопрос в подаче нагрузок на получение ТУ.
Не возникнет ли вопросов от электросбытовой организации и экспертизы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2016 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

на всё это есть технические условия от энергосбытовой компании или от электросетей или от кого ТЗ и почему выделенная мощность такова

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Ноября 2016 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

от Вас требуют поставить вводной автомат 40 А

не автомат, а выключатель нагрузки.
а на плиту 32 А (чтобы обеспечить селективность)

Селективность говорите... ну ну, какой аппарат защиты отключится при токе к/з 1кА не подскажите?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Ноября 2016 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Сколько квартир в доме? Ведь 10 кВт это из расчета 1-5 квартир. Если квартир, много то как Вы далее будете "интерполировать" Ваши Руст=8 кВт?
Но в любом случае нормы СП31 заказчик не может менять (только в большую сторону для квартир повышенной комфортности). Мощность плиты здесь дана условно (каждый хозяин ее покупает сам). При снижении мощности плит удельное потребление может не снизиться.
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Ноября 2016 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)


на всё это есть технические условия от энергосбытовой компании или от электросетей или от кого ТЗ и почему выделенная мощность такова
Расчет нагрузок составляется для получения технических условий. ТЗ выдает заказчик объекта

Сколько квартир в доме? Ведь 10 кВт это из расчета 1-5 квартир. Если квартир, много то как Вы далее будете "интерполировать" Ваши Руст=8 кВт?
Но в любом случае нормы СП31 заказчик не может менять (только в большую сторону для квартир повышенной комфортности). Мощность плиты здесь дана условно (каждый хозяин ее покупает сам). При снижении мощности плит удельное потребление может не снизиться.
.
В доме около 1200 квартир малой площади примерно, где большенство 23-28 метров (да такие ужасы сейчас строят).
По СП 31-110-2003 таб. 6.1 примечание 3 "Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам", получаеться можно уйти от этих норм и производить расчет по таблице 6.3?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Ноября 2016 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

техзадание составлено безграмотно на плиту 6,5кВт и выделенная 8кВт
для получения ТУ нужно расчет произвести по полной программе согласно СП 31-110-2003 по табл. 6.1



Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Ноября 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)


техзадание составлено безграмотно на плиту 6,5кВт и выделенная 8кВт
для получения ТУ нужно расчет произвести по полной программе согласно СП 31-110-2003 по табл. 6.1


не является ли примечание 3 в таблице 6.1, уходом от этого способа расчета?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Ноября 2016 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

А у вас не общежитие случаем?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Ноября 2016 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


А у вас не общежитие случаем?
нет)))12 этажный многоквартирный дом на 1200 квартир, где 80 процентов студии 23-27 метров, и 20 процентов однушки. УЖАС!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Ноября 2016 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

В доме около 1200 квартир

Тогда в чем проблема посчитать по табл. 6.1. Pуд=1,19 кВт на квартиру, общая Рр=1200*1,19=1428 кВт.
При таком количестве квартир Руд мизерная. В чем экономия для заказчика? Или он хочет видеть цифру менее 1,19 кВт на квартиру? Но в ТЗ этого не сказано.  
По табл. 6.3 нельзя, поскольку она для квартир повышенной комфортности (общая Рр должна быть не менее по табл. 6.1).
С уменьшением площади квартиры нагрузка не будет сильно уменьшаться (это указание было во временных РМ). Поскольку основные ЭП останутся те же. Единственно, что нагрузка на освещение может снизиться. Но это не сильно повлияет на Руд при N=1200 квартир.
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Ноября 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Цитата
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Pкв) определяется по формуле, кВт,
Ркв=Ркв.уд * n, (1)
где Pкв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1

Таблица 6,1 для расчета стояка. Установленная и расчетная мощность квартирного щита естественно будет больше

Конструктор (Одесса, Украина)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Ноября 2016 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)


Цитата
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Pкв) определяется по формуле, кВт,
Ркв=Ркв.уд * n, (1)
где Pкв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1

Таблица 6,1 для расчета стояка. Установленная и расчетная мощность квартирного щита естественно будет больше
С квартирами вопрос не стоит. там все понятно.
Заказчик естественно хочет снизить общую нагрузку, если считать по таблице 6.3(которая к студиям имеет малое отношение) получаеться Pр=1200квартир*8кВт*Ко 0,11=1056кВт
Он зацепился за пункт 3 в табл 6.1

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Ноября 2016 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)


Цитата
С квартирами вопрос не стоит. там все понятно.
Заказчик естественно хочет снизить общую нагрузку, если считать по таблице 6.3(которая к студиям имеет малое отношение) получаеться Pр=1200квартир*8кВт*Ко 0,11=1056кВт
Он зацепился за пункт 3 в табл 6.1

Интересная ситуация, получается что на 1200 квартир повышенной комфортности расчетная мощность питающей линии в 1,4 раза меньше чем для 1200 обычных квартир площадью 35-90 кв.м.

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1055, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines