Сообщение #1 : 05 Ноября 2016 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Проходим госэкспертизу по проектной документации котельной. Эксперт "зарезал" проект дымовой трубы 48 высотой метров. Ссылается на следующий пункт СП 43.13330.2012:
9.4.11. Наименьший габаритный размер несущей башни в нижнем основании следует назначать, как правило, не менее 1/10 ее высоты.

Наименьший габаритный размер в проекте 3400 мм (по генеральному плану больше не влезет на участок). Но мы, ссылаемся на:
   - п.9.4.8. Форму несущей вытяжной решетчатой башни и ее размеры следует определять с учетом обеспечения экономии стали, технологичности изготовления, условий принятого метода монтажа, рационального размещения башни на генплане и удобства эксплуатации. (на участке строительства с габаритами 4,8 метра трубу не расположить);
   - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521) в котором данный пункт(9.4.11) является НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Наши доводы экспертом не принимаются.


Подскажите кто-нибудь хоть что-то полезное в данной ситуации.

Инженер (Ижевск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2016 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Подскажите кто-нибудь хоть что-то полезное в данной ситуации.

Расчет показать эксперту. В записке написать, что в связи с размерами площадки строительства выполнить рекомендации п. 9.4.11 относительно наименьшего габаритного размера несущей башни не представляется возможным. Для компенсации предусмотрены следующие мероприятия... Выполнены расчеты на устойчивость, ... Результаты расчетов приведены ... Сами расчеты нужно оформить и тоже направить эксперту.
Наши доводы экспертом не принимаются.

То что пункт необязательный - это не довод. Ваши доводы: 1) Расчеты. 2) Требования НТД. 3) Опыт эксплуатации. С добровольными пунктами нужно или искать им альтернативу в равнозначных документах, или доказывать, что несмотря на отступление от требований, эксплуатация будет безопасная.

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30

автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55

автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33

автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55

автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19

автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 758, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines