Расчет пожарных извещетелей. Количество извещателей для шлейфа с двойной сработкой

Количество просмотров - 3054
(ссылка на эту тему)
Вальга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Ноября 2016 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Комрады,
как правильно считать извещатели для двойной сработки?
Извещатели тепловые, управление АСПТ.
Помещение 15 х 8 х 5,5 м (Д х Ш х В), взрывоопасная зона, так что извещатели не дешёвые.

Если тупо по СП5 делить на два:
13.6 Точечные тепловые пожарные извещатели
Весь потолок в извещателях.

Прошу спецов отозваться, а то этот вопрос меня давно мучит и мнения разные у людей.

Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2016 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

Согласно СП5.13130.2009 для тепловых датчиков, работающих по тактике ИЛИ расстояние от теплового датчика до стены при такой высоте установки 5,5 м составляет 2м. Между датчиками 4м. Так как у Вас применяется тактика срабатывания И, то расстояние между датчиками уменьшается в два раза.
Соответственно вы должны располагать тепловые датчики на расстоянии не более 2м от стены и не более 2м между датчиками. Сейчас то же занимаюсь взрывоопасным объектом. Делаю на Минитроник 32.Ех. Датчики адресные ИП101-50.Ех. У них тактика срабатывания ИЛИ. Соответственно выдерживаем расстояние не более 2м от извещателя до стены и не более 4м между датчиками данного типа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вальга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2016 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)


Согласно СП5.13130.2009 для тепловых датчиков, работающих по тактике ИЛИ расстояние от теплового датчика до стены при такой высоте установки 5,5 м составляет 2м. Между датчиками 4м. Так как у Вас применяется тактика срабатывания И, то расстояние между датчиками уменьшается в два раза.
Соответственно вы должны располагать тепловые датчики на расстоянии не более 2м от стены и не более 2м между датчиками. Сейчас то же занимаюсь взрывоопасным объектом. Делаю на Минитроник 32.Ех. Датчики адресные ИП101-50.Ех. У них тактика срабатывания ИЛИ. Соответственно выдерживаем расстояние не более 2м от извещателя до стены и не более 4м между датчиками данного типа


меня вот что смущает

СП5. 13130. 2009 п. 14.1 ...........
П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения.

Смотрим таблицу
13.6 Точечные тепловые пожарные извещатели
при высоте установки 3.5 - 6 м (как в моём случае) от стены не более 2 метра
размещаем вдоль стен извещатели на расстоянии 2 метра
с этим понятно

написано "по длине ИЛИ ширине" (а не по длине И ширине!)
соответственно, берём между датчиками 2 метра по длине (например) а по ширине 4 метра
если есть возражения обоснуйте

я вообще прикидываю в круге 20 кв.м  (по таблице из СП5) разместить в центре, рядом 2 извещателя
- честный двойной контроль
и такими зонами кругами покрыть помещение
у меня получилось - (в пом. 15 х 8 х 5,5) два ряда по длине, от стен (2 метра нормативные) между датчиками (группами по два) по длине - 2,5; 3 м
итого 20 извещателей


Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2016 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Цель экономии мне непонятна. У нас задача своевременного обнаружения пожара и спасения имущества.
Вы экономите копейки по сравнению с защищаемым имуществом. Время обнаружения пожара зависит от многих факторов. Тем более тепловые датчики, время срабатывания которых по ГОСТу может составлять десятки минут при медленном развитии пожара. Не вижу смысла в вашей экономии

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вальга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2016 года, 00:12
(ссылка на это сообщение)


Цель экономии мне непонятна. У нас задача своевременного обнаружения пожара и спасения имущества.
Вы экономите копейки по сравнению с защищаемым имуществом. Время обнаружения пожара зависит от многих факторов. Тем более тепловые датчики, время срабатывания которых по ГОСТу может составлять десятки минут при медленном развитии пожара. Не вижу смысла в вашей экономии


так, вы мне нотации не читайте и агитки тоже, я сам знаю нащет тепловых датчиков, имущества, человеческих жертв, ответственности проектировщика и т.д.
и вопросы задаю не просто так

если есть что сказать как правильно понимать что написано в СП5 - выскажитесь

я так понимаю что сказать больше нечего

----- добавлено 06 Ноября 2016 года, 09:37 -----

Согласно СП5.13130.2009 для тепловых датчиков, работающих по тактике ИЛИ расстояние от теплового датчика до стены при такой высоте установки 5,5 м составляет 2м. Между датчиками 4м. Так как у Вас применяется тактика срабатывания И, то расстояние между датчиками уменьшается в два раза.
Соответственно вы должны располагать тепловые датчики на расстоянии не более 2м от стены и не более 2м между датчиками. Сейчас то же занимаюсь взрывоопасным объектом. Делаю на Минитроник 32.Ех. Датчики адресные ИП101-50.Ех. У них тактика срабатывания ИЛИ. Соответственно выдерживаем расстояние не более 2м от извещателя до стены и не более 4м между датчиками данного типа


кстати, непонятно что вы там за проект с применением ИП101-50.Ех делайте на взрывоопасном обьекте
у них степень защиты оболочки ip 40


Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2016 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Все таки заинтересовались продукцией

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вальга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2016 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)


Все таки заинтересовались продукцией


а почему нет? я вообще всякой продукцией интересуюсь, связанной с ОПС

для взрывоопасных зон эти извещатели не подходят, они подходят для искробезопасных ШС

а вы типа рекламу устраивайте таким нехитрым способом?

Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2016 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Нет. Очень много перерабатываю информации об оборудовании перед тем как принять решение. Не очень понял комментарий. Но ведь искробезопасные ШС применяются именно во взрывоопасных зонах.

----- добавлено 06 Ноября 2016 года, 10:41 -----
Исполнение как я понимаю связано с условиями эксплуатации. Если среда не является химически активной можно и IP40.
Вобще сколько датчиков изучал у всех искробезопасные цепи. Неискробезопасные цепи встретил только у оповещателей во взрывозащищенном исполнении

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вальга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Ноября 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


Исполнение как я понимаю связано с условиями эксплуатации. Если среда не является химически активной можно и IP40.
Вобще сколько датчиков изучал у всех искробезопасные цепи. Неискробезопасные цепи встретил только у оповещателей во взрывозащищенном исполнении

Исполнение как я понимаю связано с условиями эксплуатации. Если среда не является химически активной можно и IP40.
Вобще сколько датчиков изучал у всех искробезопасные цепи. Неискробезопасные цепи встретил только у оповещателей во взрывозащищенном исполнении

Все таки заинтересовались продукцией



Исполнение как я понимаю связано с условиями эксплуатации. Если среда не является химически активной можно и IP40.
Вобще сколько датчиков изучал у всех искробезопасные цепи. Неискробезопасные цепи встретил только у оповещателей во взрывозащищенном исполнении


Читайте ПУЭ и другие материалы по взрывозащите и взрывозащищенному оборудованию
минимум вообще то IP44


Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Ноября 2016 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Это конечно обосновано, но если дают сертификаты в таком исполнении, то почему? После вашего замечания я зашел на сайт Специнформатика-СИ. У них взрывозащищенные датчики в исполнении IP41. Т.е. вы считаете, что сертифицируют датчики, которые никуда не поставить?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вальга
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Ноября 2016 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)


Это конечно обосновано, но если дают сертификаты в таком исполнении, то почему? После вашего замечания я зашел на сайт Специнформатика-СИ. У них взрывозащищенные датчики в исполнении IP41. Т.е. вы считаете, что сертифицируют датчики, которые никуда не поставить?


ну почему некуда поставить
например, искробезопасный ШС (i) выходит из взрывоопасной зоны и к нему можно подключать подобные датчики, соотвествующие зоне

еще добавлю, что прежде всего надо определить характеристики взрывоопасной зоны
и уже по ним подбирать оборудование

приведу пример (кратко)
Окрасочно сушильная камера, взрывоопасное  помещение, недалеко от дверей камеры (за 5-ти метровой взрывопасной зоной проёма в камеру) надо
установить ручник (зона не взрывоопасная, условия нормальные).
Дак вот если применить ручник с категорией искробезопасности, то его можно включить в тот же искробезопасный ШС, к которому подключены извещатели взрывоопасной зоны


Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Ноября 2016 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ-Р 52350-14-2006 п.12.2.1
Компоненты и электропроводка искробезопасного электрооборудования и связанного электрооборудования (например барьеров безопасности) следует монтировать в оболочках со степенью защиты не менее IP20. Допускается применять альтернативные методы монтажа при обеспечении аналогичной защиты (например в помещениях с ограниченным доступом).

----- добавлено 06 Ноября 2016 года, 15:52 -----
ПУЭ
7.3.72. При применении аппаратов и приборов с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" следует руководствоваться следующим:
Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей (емкость и индуктивность которых определяются по характеристикам, расчетом или измерением), не должны превосходить максимальных значений, оговоренных в технической документации на эти цепи. Если документацией предписываются конкретный тип кабеля (провода) и его максимальная длина, то их изменение возможно только при наличии заключения испытательной организации по ГОСТ 12.2.021-76.
В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют маркировку "В комплекте...". Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.
Цепь, состоящая из серийно выпускаемых общего назначения термопары и гальванометра (милливольтметра), является искробезопасной для любой взрывоопасной среды при условии, что гальванометр не содержит других электрических цепей, в том числе подсвета шкалы.
В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
они закрыты крышкой и опломбированы;
их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Ноября 2016 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Читайте ПУЭ и другие материалы по взрывозащите и взрывозащищенному оборудованию
минимум вообще то IP44


Согласно главе 5.2 ГОСТ 30852.13-2002 (имеющего высший приоритет перед ПУЭ), во взрывоопасных зонах любого класса может использоваться электрооборудование с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь", соответсвующее требованиям ГОСТ 30852.10 для уровня "ia". Т.е. главное, чтобы у оборудование был сертификат соответствия требованиям данного ГОСТ и неважно какая у него степень защиты IP. А это значит, что извещатель ИП 101-50.Ex с видом взрывозащиты "ia" может использоваться в зоне любого класса взрывоопасности.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1051, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015