Сообщение #1 : 07 Ноября 2016 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите по организации заземления металлического выносного маслосборника, в виде бака, закопанного в землю на 0.7 м (удаление 25 метров от маслоприемника). На маслосборнике есть выносные металлические конструкции (наружные). Маслотоки выполнены чугунными трубами.
По ПУЭ нужно заземлять трубопроводы... Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник (сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ. Или же просто снять потенциал с выносных частей, соединив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы. Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Ноября 2016 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Подскажите по организации заземления металлического выносного маслосборника,ввиде бака закопанного в землю на 0.7м (удаление 25 метров от маслоприемника).На маслосборнике есть выносные металлиские конструкции(наружние).Маслотоки выполнены чугунными трубами.
По пуэ нужно заземлять трубопроводы...Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник(сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ.Или же просто снять потенциал с выносных частей,соеденив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы.Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне.

А что, на этом баке есть какое-то электрооборудование?

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Ноября 2016 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

Наверное, есть КИП. Плюс с точки зрения молниезащиты (от вторичного заноса)-для нефтепродуктов такие требования интерпритируют  нередко. Заземление самим резервуаром скорее неприменимо (будет почти наверняка химзащита/покрытие от коррозии с высоким эл сопротивлением, если только не применена ЭХЗ без защитного покрытия резервуара). С точки зрения защиты от статики может быть применена норма- 100 Ом
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Ноября 2016 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

По пуэ нужно заземлять трубопроводы...Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник(сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ.Или же просто снять потенциал с выносных частей,соеденив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы.Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне.

Трубопроводы заземляются при вводе в здания. Для Вашего бака сделайте хоть какое-нибудь недорогое ЗУ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Constantine
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Ноября 2016 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Это подстанция 110кВ,в маслосборнике(трансформатора) датчик уровня масла,воды...к нему питание 24В,и контролька

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Ноября 2016 года, 00:20
(ссылка на это сообщение)

На таких баках может быть место для заземления или даже бонка. Чугунные трубы могут быть заземлены хомутами. Если нет изолирующих вставок и все электрически соединено, то в целом без разницы где конкретно заземляется данная наружная установка (это не здание). Но, несомненно, сварка к резервуару надежнее. Нет проблем и с заземлителем на ОРУ (вся площадка с ЗУ). Иными словами, заземления в двух точках резервуара сваркой присоединением к ЗУ площадки было бы вполне достаточно, думаю, с любого (разумного) рассмотрения
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Ноября 2016 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

или даже бонка

что это ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Ноября 2016 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Шпилька для заземления
Constantine
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Ноября 2016 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

На всякий случай прокинул две связи с контуром ЗУ ПС,ввиде полосы 4х40.Но понравилась идея с хомутами заземления на трубы маслотоков

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Ноября 2016 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Обычно, разъемное соединение на улице-от безвыходности. ПУЭ не приветствуют
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Ноября 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)


На всякий случай прокинул две связи с контуром ЗУ ПС,ввиде полосы 4х40.Но понравилась идея с хомутами заземления на трубы маслотоков

Вообще-то трубы маслотоков нельзя использовать ни как заземлитель ни как заземляющий проводник, просто эти трубы надо сами заземлять

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1049, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines