Заземление выносного металлического маслосборника. Выбор способа заземления
|
Количество просмотров - 2860
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Constantine

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Подскажите по организации заземления металлического выносного маслосборника, в виде бака, закопанного в землю на 0.7 м (удаление 25 метров от маслоприемника). На маслосборнике есть выносные металлические конструкции (наружные). Маслотоки выполнены чугунными трубами. По ПУЭ нужно заземлять трубопроводы... Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник (сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ. Или же просто снять потенциал с выносных частей, соединив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы. Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Опти
|
Добрый день. Подскажите по организации заземления металлического выносного маслосборника,ввиде бака закопанного в землю на 0.7м (удаление 25 метров от маслоприемника).На маслосборнике есть выносные металлиские конструкции(наружние).Маслотоки выполнены чугунными трубами. По пуэ нужно заземлять трубопроводы...Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник(сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ.Или же просто снять потенциал с выносных частей,соеденив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы.Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне.
А что, на этом баке есть какое-то электрооборудование?
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
Наверное, есть КИП. Плюс с точки зрения молниезащиты (от вторичного заноса)-для нефтепродуктов такие требования интерпритируют нередко. Заземление самим резервуаром скорее неприменимо (будет почти наверняка химзащита/покрытие от коррозии с высоким эл сопротивлением, если только не применена ЭХЗ без защитного покрытия резервуара). С точки зрения защиты от статики может быть применена норма- 100 Ом
|
|
|
|
ТОЭ
|
По пуэ нужно заземлять трубопроводы...Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник(сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ.Или же просто снять потенциал с выносных частей,соеденив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы.Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне. Трубопроводы заземляются при вводе в здания. Для Вашего бака сделайте хоть какое-нибудь недорогое ЗУ
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Constantine

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это подстанция 110кВ,в маслосборнике(трансформатора) датчик уровня масла,воды...к нему питание 24В,и контролька
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
На таких баках может быть место для заземления или даже бонка. Чугунные трубы могут быть заземлены хомутами. Если нет изолирующих вставок и все электрически соединено, то в целом без разницы где конкретно заземляется данная наружная установка (это не здание). Но, несомненно, сварка к резервуару надежнее. Нет проблем и с заземлителем на ОРУ (вся площадка с ЗУ). Иными словами, заземления в двух точках резервуара сваркой присоединением к ЗУ площадки было бы вполне достаточно, думаю, с любого (разумного) рассмотрения
|
|
|
|
Samsony 1
|
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Шпилька для заземления
|
|
|
|
Constantine

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На всякий случай прокинул две связи с контуром ЗУ ПС,ввиде полосы 4х40.Но понравилась идея с хомутами заземления на трубы маслотоков
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Обычно, разъемное соединение на улице-от безвыходности. ПУЭ не приветствуют
|
|
|
|
ТОЭ
|
На всякий случай прокинул две связи с контуром ЗУ ПС,ввиде полосы 4х40.Но понравилась идея с хомутами заземления на трубы маслотоков
Вообще-то трубы маслотоков нельзя использовать ни как заземлитель ни как заземляющий проводник, просто эти трубы надо сами заземлять
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|