beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Потери электроэнергии в кабельных линиях. Расчёт потерь в линии из трёх кабелей

Количество просмотров - 2111
(ссылка на эту тему)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
При расчёте потерь электроэнергии в питающих линиях возник вопрос, как считать потерю, если в параллель работает три кабеля.
Расчёт ведется в соответствии с Инструкцией по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь п.22 Метод средних нагрузок.
Исходные данные Iн=398 А; кабель Алюминий-3(4х240) L=370 м;
В моём понимании необходимо увеличить длину в три раза при расчёте Rлин, т.е=r0х336х3 или я ошибаюсь и пора вернуться за учебники?
Благодарю за ответы и понимание.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2016 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
При расчёте потерь электроэнергии в питающих линиях возник вопрос как считать потерю, если в параллель работает три кабеля.
Расчёт ведется в соответствии с Инструкцией по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь п22 Метод средних нагрузок
Исходные данные Iн=398А; кабель Алюминий-3(4х240) L=370м;
В моём понимании необходимо увеличить длину в три раза при расчёте Rлин, т.е=r0х336х3 или я ошибаюсь и пора вернуться за учебники?
Благодарю за ответы и понимание.


Наоборот уменьшить в 3 раза Ток распределится по трем кабелям т.е в каждом кабеле уменьшается в 3 раза и потери меньше в 3 раза

----- добавлено 10 Ноября 2016 года, 12:20 -----
Наоборот уменьшить в 3 раза Ток распределится по трем кабелям т.е в каждом кабеле уменьшается в 3 раза и потери меньше в 3 раза

Извиняюсь, я про потери напряжения

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

С напряжением понятно, а вот что делать с потерей электроэнергии?(
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2016 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

потери энергии - потери мощности за определенное время (школьный курс физики)
потери мощности прямо пропорциональный квадарту потерь напряжения и обратно - сопротивлению линии (основы электротехники)
Toni
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2016 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, спасибо большое.
Но дико извиняюсь, как мне это применить в расчётах.
Если не сложно, объясните для чайников
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2016 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Как и с током, тоже в три раза меньше [улыбка]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1308, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines