Прокладка кабеля ААБл в земле. Расчёт допустимого усилия тяжения кабеля

Количество просмотров - 4972
(ссылка на эту тему)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Ноября 2016 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги, помогите разобраться с расчётом усилий тяжения кабеля. Кабель ААБл 4х150 прокладывается в земле, часть в трубах открытым способом и методом ГНБ. Я нашла формулы для расчёта, но никак не разберусь, как разбить трассу на участки. Например, если участок частично проложен в трубах, частично в земле, его длину целиком в расчёт брать или отдельно то, что в трубах прокладывается?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Ноября 2016 года, 05:44
(ссылка на это сообщение)

с расчётом усилий тяжения кабеля. Кабель ААБл 4х150 прокладывается в земле

Тяже́ние — усилие, с которым натягивают провод (трос) воздушной линии электропередачи.
Я что-то не понимаю?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2016 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Да, только тянуть кабель будут лебёдкой и чулком. Заказчик требует расчёт

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2016 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

А типовой проект А5-92-06 не подойдет?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Да, но там даны только максимально допустимые усилия, на них надо ориентироваться при расчёте конкретной линии, я так поняла. Везде расчёт ведётся только для ВОЛС в канализации, а для ААБл в траншее не могу найти никакого примера

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Заказчик требует расчёт

еще что он потребует, не надо никакого расчета, не требуется

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Ноября 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Цитата
не надо никакого расчета, не требуется

А как мне аргументировать?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Ноября 2016 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

а пусть он докажет, что надо
грамотеи, за свои деньги удавятся
скажите, что посоветовались со специалистами в институте, расчет согласно тип. пр. А5-92 не нужен

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2016 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

ладно, попробую, скажу

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2016 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

а если вы такую трассу нарисуете, что по ней проложить нереально будет?
расчет требуется для подтверждения возможности прокладки кабеля по трассе, просто этот расчет никто не делает.
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Ноября 2016 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Я сделала расчёт для всего кабеля, коэффициент трения взяла 0,45 (без смазки), усилие в конце линии получилось раза в 2.5 выше нормы. Пишу, что прокладывать кабель в несколько этапов с укладкой в бухту восьмёрками на каждом этапе и протяжкой дальше из бухты

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Ноября 2016 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

это моё личное мнение. Этот вопрос должен решать специалист по ППР

? (Санкт-Петербург, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Ноября 2016 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Заказчик требует этот расчёт в составе рабочего проекта, а таких специалистов у нас нет (

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Ноября 2016 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Заказчик требует этот расчёт в составе рабочего проекта

а заплатит ли он за это сверх нормативное требование
а у Вас что длина большая, что он требует
и кабель какого напряжения ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Ноября 2016 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Длина 400м, напряжение 0,4кВ

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1117, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines