Автоматика котельной на твердом топливе. Нужен ли щит автоматики и какой?

Количество просмотров - 3338
(ссылка на эту тему)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Ноября 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Необходимо на основе проекта ТМ(котельная) сделать проект по автоматике котельной. В регулировании температуры необходимости нет, из устройств, которые надо включить в систему автоматики есть только 2 циркуляционных насоса(К3 на схеме,рабочий и резервный). Как понимаю, здесь надо сделать только включение резервного насоса при отказе рабочего и защиту насосов от сухого хода.
 Нужно ли ставить для этого шкаф автоматики и какой?
(схема во вложении)

Проектировщик (Орша, Беларусь)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Ноября 2016 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Вопрос, с самим котлом в комплекте автоматика есть? Для работы котлов нужны не датчики сухого хода, а реле протока.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2016 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)


Вопрос, с самим котлом в комплекте автоматика есть? Для работы котлов нужны не датчики сухого хода, а реле протока.


В самих котлах автоматики нет, есть ручная регулировка. Сухой ход здесь - это когда воду отключили, а насосы продолжают работать.

Проектировщик (Орша, Беларусь)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2016 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Насосы отдельно от котлов в обратном трубопроводе(см. схему)

Проектировщик (Орша, Беларусь)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2016 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Реле протока должно контролировать проток теплоносителя через котел.
Не совсем понятно, что значит: «отключили воду» у Вас есть бак расширитель. По сути вопроса: если труба обратки сухая уже поздно: котел уже в аварийном режиме.
Значит необходимо контролировать уровень бака (можно давление в обратном трубопроводе) и проток теплоносителя через оба котла, с обязательной выдачей на котельную сигнализацию, это как минимум.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2016 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

с обязательной выдачей на котельную сигнализацию, это как минимум.

Спасибо. А как это будет выглядеть? Нужен отдельный шкаф автоматики для этого? И какой будет сигнал, звук или лампочка?

Проектировщик (Орша, Беларусь)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2016 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Проектировщик несет самостоятельно ответственность за принятые решения и тип применяемого оборудования.  Но в любом случае применяться должны стандартные промышленные устройства, Т. е.  только СЗУ (свето-звуковое устройство). Схему автоматики разрабатываете самостоятельно и прикладываете чертежи и спецификации к проекту или выбираете у производителей из готовой линейки продуктов и указываете в проекте.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

стандартные промышленные устройства

Не подскажите, какой например шкаф можно взять? В интернете не могу ничего найти.

Проектировщик (Орша, Беларусь)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Ноября 2016 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Тут еще надо как-то сделать автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего...

Проектировщик (Орша, Беларусь)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Ноября 2016 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Для того, что бы найти надо знать ,что искать.
Для этого надо создать: Техническое задание.
Например.
Список аварийных сигналов.
1.   Низкий проток через котел 1.
2.   Низкий проток через котел 2.
3.   Защита насоса сетевого 1
4.   Защита сетевого насоса 2
5.   Низкое (высокое) давление на выходе котла 1
6.   Низкое (высокое) давление на выходе котла 2
7.   Низкое давление исходной воды (водопровод)
8.   Низкий (высокий) уровень расширительного бака.
9.   … и т.д.
Далее  подбор оборудования, которое обеспечит съем данных сигналов.
Список исполнительных устройств.
1.   Автомат защиты двигателя насоса 1
2.   Автомат защиты  двигателя насоса 2
3.   Светозвуковое устройство.
4.   … и т.д.
Реакция исполнительных устройств на аварийные сигналы.
По данному техническому заданию рисуется схема автоматики…

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2016 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

В приложении программа управления котельной установкой из моего архива,
Может быть, Вам поможет в работе.
Управление и сигнализация для твердотопливного котла. Реализовано на ПР110.
При необходимости дам пояснения.
котельная.jpg
 
* котельная.jpg
(2402.36 Кб, 2055x2108)  [скачать]  [загрузок: 237]


Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Ноября 2016 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Почитайте СНиП II-35-76. Правила промышленной безопасности по котлам до температуры 115 градусов.

? (Минск, Беларусь)
РАБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Ноября 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

СНиП-II-35-76 устарел. См. СП89.13330.2012
По крайней мере на этот документ ссылаться нужно.
В остальном согласна. Нужно разработать схемы, можно подобрать пустой щит ИЭК или Rittal и т.д. и разработать чертежи установок средств автоматизации в щите.

Инженер ( ? , Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Ноября 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)


У вас может устарел. У нас он действует.

? (Минск, Беларусь)
Kuklavod
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Декабря 2016 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)


Необходимо на основе проекта ТМ(котельная) сделать проект по автоматике котельной. В регулировании температуры необходимости нет, из устройств, которые надо включить в систему автоматики есть только 2 циркуляционных насоса(К3 на схеме,рабочий и резервный). Как понимаю, здесь надо сделать только включение резервного насоса при отказе рабочего и защиту насосов от сухого хода.
 Нужно ли ставить для этого шкаф автоматики и какой?
(схема во вложении)

Всё зависит от возможностей заказчика. Можно построить всю автоматику по релейной схеме на интеллектуальных реле, на сигнализаторах. Можно на ПЛК и аналоговых датчиках. Мы делали как по релейной схеме с помощью Zelio Logic допустим,  а так же и на ПЛК пик прогресс, сименс, бернекер, ален бредли. Так же можно комбинированные решения использовать с ПЛК и реле.
Автоматику безопасности нужно делать в полном объеме, согласно СП89.13330.2012 п.15.9:
- повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками; (прессостаты идут обычно в комплекте с горелками)
- понижении давления жидкого топлива перед горелками за регулирующей арматурой; (прессостат или электроконтактный манометр в помощь, если в комплекте с горелкой нет)
- понижении давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха; (в комплекте с горелкой, либо измеритель давления многопредельный типа АДН, АДР)
- уменьшении разрежения и/или повышения давления в топке; (измеритель давления многопредельный типа АДН, АДР)
- погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается; (инфракрасные датчики горения, как правило, идёт комплектно с горелками)
- повышении температуры воды на выходе из котла; (термостат идёт либо в комплекте с котлом или типа такого RT107 Danfoss)
- повышении или понижении давления воды на выходе из котла; (в помощь двухконтактный электроконтактный манометр, минимальная и максимальная уставки - на повышение и понижение соответственно)
- уменьшении установленного наименьшего расхода воды через котел; (контролируется с помощью, например, датчика(реле) потока серии 626)
- остановке ротора форсунки;
- неисправности цепей защиты;
И автоматическое регулирование должно предусматриваться в котельных так же согласно СП89.13330.2012 п.15.24, 15.25. Это как минимум управление горелкой (посредством модулятором горения). В идеале ещё и насосы неплохо регулировать через ЧРП.

Тут еще надо как-то сделать автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего...

Электроконтактный манометр на выкиде насоса в помощь, при минимальном давлении сухой контакт на реле в шкафу, от доп контакта реле сигнал в цепь управления насосом на включение, вот и весь АВР.
Посмотри схемы автоматизации, что я приложил, может что-нибудь подчерпнешь. Если нужны будут схемы управления агрегатами, схемы сигнализаций обращайся.
* 111.pdf
(263.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]
* 112.pdf
(248.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]

Ведущий инженер по АСУ ТП, ОПС и связи (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1016, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015, Horizont, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines