Расчет пускового тока группы кондиционеров. Как правильно?
|
Количество просмотров - 5691
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Вредина
|
Доброе утро,уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать суммарный пусковой ток группы кондиционеров (речь идет о промышленном здании), если все кондиционеры могут включаться одновременно? Суммировать пиковые токи всех кондиционеров? Или все-таки вводится коэффициент использования?
|
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Доброе утро,уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать суммарный пусковой ток группы кондиционеров (речь идет о промышленном здании), если все кондиционеры могут включаться одновременно? Суммировать пиковые токи всех кондиционеров? Или все-таки вводится коэффициент использования?
У вас они по технологии включаются одновременно или это ваш вариант наихудшего сценария?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Вредина
|
Кондиционеры включаются одновременно, т.к. "обслуживают" разные вентсистемы
|
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Кондиционеры включаются одновременно, т.к. "обслуживают" разные вентсистемы
Тогда выхода нет, приходится все суммировать и автомат соответствующий
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Вредина
|
Спасибо! А как рассчитать просадку напряжения на шинах цеховой подстанции в момент пуска всех кондиционеров?
|
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Спасибо! А как рассчитать просадку напряжения на шинах цеховой подстанции в момент пуска всех кондиционеров?
Покопайтесь в интернете. Основные исходные данные это-пусковой ток, соротивление линии и трансформатора, мощность трансформатора, электромеханическая характеристика двигателя. 2.11.1. Прямое включение в сеть Это самый простой и самый дешевый способ пуска. На двигатель вручную или с помощью дистанционного управления подается номинальное напряжение. Прямое включение в сеть допускается, если мощность двигателя не превышает 5% от мощности трансформатора, если от него питается и осветительная сеть. Ограничение по мощности объясняется бросками тока в момент пуска, что приводит к снижению напряжения на зажимах вторичных обмоток трансформатора. Если от трансформатора не питается осветительная сеть, то прямое включение в сеть можно применять для двигателей, мощность которых не превышает 25% от мощности трансформатора.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
На основании чего сделан вывод об одновременном включении? Если это специально схемно не предусмотрено, то сие невозможно
|
|
|
|
Samsony 1
|
А как рассчитать просадку напряжения на шинах цеховой подстанции в момент пуска всех кондиционеров? а что большая мощность
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Вредина
|
Суммарная мощность около 200 кВт. Volk, специально одновременное включение схемой не предусмотрено.
|
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Volk, специально одновременное включение схемой не предусмотрено. Тогда На основании чего сделан вывод об одновременном включении?
|
|
|
|
Игорь 5363
|
Поставьте реле задержки на каждый блок управления и настройте на разную паузу перед запуском (как это уже реализовано в блоках управления бытовых кондиционеров). И проблема отпадает.
|
Конструктор (Одесса, Украина)
|
|
|
Вредина
|
Volk, кондиционеры работают в автоматическом режиме, при прогревании температуры в помещении до определенной отметки, кондеры автоматически запускаются. Вероятность того,что запустятся в один момент хоть и маленькая,но есть. Если только настроить их на разную температуру,наверное,так можно.
|
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
|
|
|
Вредина
|
Игорь 5363, спасибо.
|
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Если при прогревании температуры в помещении (т.е. все кондиционеры в одном помещении), то вероятность одновременного запуска, хотя и крайне мала, но имеется. При этом речь об одноремнности в условно долговременном промежутке (секунды), в кратковременном же периоде времени (доли секунд, миллисекунды) никогда "одновременности" не будет. Поэтому максимальные броски пиков токов все-равно "сгладятся" в некоторой степени (что позволяет не переживать за отсутствие выраженного запаса в отстройке защиты) Если же помещения разные,то любая одноременность - есть фантастика
|
|
|
|
Вредина
|
Volk, спасибо!
|
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
|
|
|
|