Светильник аварийного освещения. Назначение трех светодиодов на светильнике

Количество просмотров - 1328
(ссылка на эту тему)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Ноября 2016 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)

У меня такой вопрос. Над выходной дверью в спортзале стоит аварийная лампа, которая должна зажечься при пропадании сетевого напряжения от встроенного там аккумулятора. На этой лампе горят 3 светодиода. Один красный - AC CHARGE. И ниже слева и справа два желтых без надписи. Тоже светятся. Вопрос: что обозначают эти 3 светодиода?

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Ноября 2016 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Это вам на ТНТ к экстрасенсам, может тип светильника подскажите?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Ноября 2016 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

Тип не знаю. Мне хотя бы приблизительно.

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Ноября 2016 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

http://rs232.net.ru/doc/computer/ups/

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Ноября 2016 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

Вот этот девайс. Посередине вверху горит красный - AC CHARGE и два желтых ниже слева и справа.
Светильник.jpg
 
* Светильник.jpg
(129.96 Кб, 960x720)  [скачать]  [загрузок: 11]


Operator lazer (Jelgava, Latvija)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Ноября 2016 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Похож на Олимпия электроникс , посмотрите их сайт

? (Москва, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2016 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

Ну вроде дошло-
Красный диод "говорит" о том, что идёт заряд встроенного аккумулятора (подключен к сети).
А два желтых-это миниатюрные ЛН.Они светятся при наличии сетевого напряжения и подсвечивают две иконки -стрелку и человечка.
При отключении сети ЛН гаснут и зажигается ЛБ от аккумулятора.Вот как то так. Всем спасибо за обсуждение.

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines