beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Погодный регуятор Comfort 210 произаодства Danfoss

Количество просмотров - 1547
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2016 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Для погодного регулятора необходима контактная панель.
Внешние кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю.
А как производится соединение между регулятором и контактной
панелью?
Проводами или кабелем?


Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Может кто-нибудь имеет схемы принципиальную и подключения
Буду весьма благодарен!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2016 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду блок дистанционного управления?
Посмотрите вложение, стр.17, может быть это оно.
* VDKTW450_ECL210_ECA30-31.pdf
(1677.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду блок дистанционного управления?
Посмотрите вложение, стр.17, может быть это оно.

Этот блок необходим для регулятора ECL 210B
У меня обычный ECL 210

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2016 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел что есть у данфосса на сайте по этому поводу. Сразу не так понял. Вы, наверно, имеете ввиду базовую панельку для монтажа. Тогда судя по картинке (во вложении) никакие кабели или провода не нужны, там штекерные разъёмы (по бокам).
ECL-Basepart_087H3230_f.jpg
 
* ECL-Basepart_087H3230_f.jpg
(2017.08 Кб, 3246x2064)  [скачать]  [загрузок: 72]

* VILGD100_ECL210_310_BasePart_MG.pdf
(1781.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2016 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

В одном из сообщений сказано то , что соединение зажимов базовой панели с регулятором
происходит по русскому выражению  "папа-мама" и там же указано, что базовая панель крепится на стене
или на рейке
А в случае размещения на щите , выполняется вырез на панели или двери в случае
применения щита шкафного малогабаритного
В данном случае базовая панель тоже необходима?
Заранее благодарен за разъяснение 

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2016 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Не являюсь специалистом по Danfoss, поэтому не могу со 100% уверенностью говорить, но с учётом того что во всех инструкциях эта панель идёт как дополнительная принадлежность с кодом 087H3230, скорее всего, она не обязательна. К сожалению, не нашёл вида регулятора "сзади", но как мне видится, даже если там нет своего клеммника, единственной проблемой может быть - это оконцевать жилы под разъём "мама".
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1126, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines