beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КД 0,4-10 кВ. Сечение отходящих кабелей 10 кВ от РП-10 без РЗ

Количество просмотров - 1580
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Ноября 2016 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Коллеги,
Заказчик имеет линию (точнее две взаиморезервирующих), и две подстанции на ней: проходную и где-то далеко - тупиковую.
Возникла у него (заказчика) необходимость сделать ответвление от проходной ТП в сторону новой, дополнительные линейные панели поставят, да только с обычными ВНА.
Вот собственно вопрос, сечение новых отходящих линий можно ли снижать по отношению к сечению существующей сети? Или принять такую же? Расчеты нагрузки отходящей позволяют использовать меньшее.
Например существующая 120мм2. На ответвление много не надо, но по термичекой 95мм2.

? (Петрозаводск, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2016 года, 03:58
(ссылка на это сообщение)

предохранители предусматриваете?

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

предохранители предусматриваете?

В ответвительной ТП нет. А что это дает возможность снизить сечение?

? (Петрозаводск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 23 Ноября 2016 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Можете выбрать сечение по ном. току и потере напряжения а дальше согласно ПУЭ 7  п.1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:
1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с вставками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости.
2. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями независимо от их номинального тока и типа, - по термической стойкости.
Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если его отключающая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и он способен отключить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи.
3. Проводники в цепях к индивидуальным электроприемникам, в том числе к цеховым трансформаторам общей мощностью до 2,5 МВ·А и с высшим напряжением до 20 кВ, если соблюдены одновременно следующие условия:
а) в электрической или технологической части предусмотрена необходимая степень резервирования, выполненного так, что отключение указанных электроприемников не вызывает расстройства технологического процесса;
б) повреждение проводника при КЗ не может вызвать взрыва или пожара;
в) возможна замена проводника без значительных затруднений.
4. Проводники к индивидуальным электроприемникам, указанным в п. 3, а также к отдельным небольшим распределительным пунктам, если такие электроприемники и распределительные пункты являются неответственными по своему назначению и если для них выполнено хотя бы только условие, приведенное в п 3, б.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Ноября 2016 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

То есть можно применить на ответвлении предохранитель и уронить сечение ниже 70мм2, которые определены ПУЭ?
Еще момент по поводу предохранителя, в новой подстанции на защиту трансформаторов так же применяются предохранители. Получается, что при КЗ в трансформаторе и линия может потухнуть? Это конечно не так страшно, есть резервирование, но для эксплуатации это не хорошо.

? (Петрозаводск, Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Ноября 2016 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Чтобы при КЗ в новой ТП не происходило отключение всей питающей линии отстройте предохранитель в проходной ТП от предохранителя на трансформатор с учётом 20 % верхнего и нижнего разброса ВТХ предохранителей. Если на вышестоящий защитах есть ТО тогда предохранитель в проходной ТП особенно если он получится большого номинала надо тоже на селективность проверить.

? (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Ноября 2016 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

А если отходящий кабель взять по сечению, с учетом термической стойкости, надо ли предохранитель.
У меня получается, что магистральный 150мм2, а отходящий 95мм2. По нагрузкам (на своих участках), потерям, стойкости - все проверено. Но защита будет только в голове магистрали (150мм2).
Обойдусь без предохранителей? (в голове есть релейка), отстраивать её от вставок - по голове не погладят.

? (Петрозаводск, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Ноября 2016 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Обойдусь без предохранителей? (в голове есть релейка), отстраивать её от вставок - по голове не погладят.

Разве лучше когда при КЗ на ответвлении отработает защита в голове линии и отключит всех потребителей

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Ноября 2016 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Разве лучше когда при КЗ на ответвлении отработает защита в голове линии и отключит всех потребителей

Согласен, плохо. Но это уже вопрос эксплуатации.
Вообще бы, просто понять - можно снизить сечение или нет. В сетях 0,4кВ без дополнительно защиты нельзя, а в 6/10 не знаю [грусть]

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Ноября 2016 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Разобрался! сечение должно соответствовать нагрузке, на ответвлениях можно его снижать:
РД 34.20.185-94
Цитата
7.2.6. В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2.

Сечение кабелей по участкам линии следует принимать с учетом изменения нагрузки участков по длине. При этом на одной линии допускается применение кабелей не более трех различных сечений.

? (Петрозаводск, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Ноября 2016 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)


Разобрался! сечение должно соответствовать нагрузке, на ответвлениях можно его снижать:
РД 34.20.185-94
Цитата
7.2.6. В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2.

Сечение кабелей по участкам линии следует принимать с учетом изменения нагрузки участков по длине. При этом на одной линии допускается применение кабелей не более трех различных сечений.


Пункт рекомендательный, видимо как и для ВЛ учитывающий угрозы чисто мех. повреждений

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Ноября 2016 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

Тут наверное больше не в пункте речь, а в том, что снижать сечение можно. Так сказать, душу успокаивает.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines