Схема АВР щита. Необходимость установки автоматического выключателя после АВР

Количество просмотров - 4099
(ссылка на эту тему)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Ноября 2016 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Есть схема подключения ведомственного щита. 2 ввода. АВР на автоматических выключателях с мотор приводами.
Интересует верно ли, что после АВР поставлен автоматический выключатель перед счётчиком?
Схема во вложении.
* Схема_ЩРГС2.pdf
(87.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 473]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
MegaVolt
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В моей практике бывали случаи, когда экспертиза просила убирать этот автомат, были случаи, когда по требованию Заказчика добавляли его.
В любом случае ничего плохого в его наличии/отсутствии не будет.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2016 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
В моей практике бывали случаи, когда экспертиза просила убирать этот автомат, были случаи, когда по требованию Заказчика добавляли его.
В любом случае ничего плохого в его наличии/отсутствии не будет.


Т.е. я правильно понимаю, что автоматы с мотор приводами защищают от КЗ и перегрузки каждый свой ввод?

Просто я не до конца врубаюсь в логику работы АВР, если после АВР нет автомата... Происходит КЗ на шинах, вырубается автомат на вводе 1, АВР видит что нет напряжения и переключается на ввод 2...КЗ --> вырубается автомат на вводе 2...
АВР не будет постоянно пытаться включать автоматы при неустраненном КЗ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Ноября 2016 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Происходит КЗ на шинах, вырубается автомат на вводе 1, АВР видит что нет напряжения и переключается на ввод 2...КЗ --> вырубается автомат на вводе 2...
АВР не будет постоянно пытаться включать автоматы при неустраненном КЗ?

Эту функцию не включения повторно на существующее КЗ надо предусматривать в схеме АВР при его разработке или заказе изготовителю

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Ноября 2016 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Эту функцию не включения повторно на существующее КЗ надо предусматривать в схеме АВР при его разработке или заказе изготовителю

А как это сделать?)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Ноября 2016 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)


Эту функцию не включения повторно на существующее КЗ надо предусматривать в схеме АВР при его разработке или заказе изготовителю

А как это сделать?)

Вообще-то АВР в первую очередь предназначен для подключения к резервному источнику питания при исчезновении напряжения на основном. При КЗ ниже АВР нужно обеспечивать селективность срабатывания автоматов, здесь как раз пригодится Ваш автомат перед счетчиком. Можно шины применить изолированные. Если шкаф заказывать, то описать ваши требования. Если самому решать эту задачу, то нужно пообщаться с релейщиками, я к ним не отношусь но эта тема мне тоже интересна и если что-нибудь найду- отпишусь.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Есть схема подключения ведомственного щита. 2 ввода. АВР на автоматических выключателях с мотор приводами.
Интересует верно ли, что после АВР поставлен автоматический выключатель перед счётчиком?
Схема во вложении.


Вот что нам говорит ПУЭ:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Так что, получается, автомат непосредственно перед счетчиком нужен. А АВР служит для включения резерва, не для замены счетчика
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Ноября 2016 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Т.е. я правильно понимаю, что автоматы с мотор приводами защищают от КЗ и перегрузки каждый свой ввод?

Эти АВ (обозначить бы QF) защищают от перегрузки всю цепь от АВР аэропорта до АВ отходящих от ЩРГС цепей. И от КЗ после них (включая шины).
При КЗ ниже АВР нужно обеспечивать селективность срабатывания автоматов, здесь как раз пригодится Ваш автомат перед счетчиком

АВ перед счетчиком и будет в первую очередь срабатывать. При этом шанса на повторное подключение (от 2-го ввода) уже не будет
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Ноября 2016 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Вот только счетчиков должно быть два. Один от ТП, другой на резервный ввод. Как я понял из схемы, резервный ввод от своего дизеля? Льете свою солярку и оплачиваете электросети израсходованные киловатты?

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Ноября 2016 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

резервный ввод от своего дизеля? Льете свою солярку и оплачиваете электросети израсходованные киловатты?

а ведь точно учет электроэнергии на вводах после АВР считает в том числе от дизеля и зачем своя солярка тратится и дизель работает, учет всё равно идет в счёт электросетей.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Ноября 2016 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

а ведь точно учет электроэнергии на вводах после АВР считает в том числе от дизеля и зачем своя солярка тратится и дизель работает, учет всё равно идет в счёт электросетей.

Так то правильно всё говорите, но тут выделенная ведомственная сеть с указанной точкой подключения и ДГУ ведомственной организации не принадлежит.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1112, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines