Сообщение #1 : 23 Ноября 2016 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты, помогите разобраться. А вопрос вот в чем. Есть ВРУ с АВР в котельной. В аварийном режиме Рр=260 кВт, Iр=426 А, уставка расцепителей вводных автоматов 450 А. На отходящей линиях в 2КТП получается, что автоматы нужны на 500 А, тогда секционный  должен быть 630 А, а вводные 800 А?
Или допускается чтоб вводные и секционник в 2КТП были одинаковыми на 630 А. Пройду ли экспертизу? По ТУ в 2КТП необходимо сделать АВР на стороне 0,4 кВ. Нужна ли селективность между секционным и вводными?
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2016 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Нужна ли селективность между секционником и вводными?

нет, не нужна. У вас через секционник в любом случае протекает ток только одной секции. И поэтому он равен или может быть даже меньше вводных, но больше вводных его однозначно делать не стоит.
с остальным пока не разобрался. Схемку бы...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Motl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 24 Ноября 2016 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Примерна схема выглядит вот так, если подстанция типовая.
* Примерная схема.dwg
(482.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2016 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

секционник в ШВР всего на 250А будет уже достаточно; не указано какие кабели от КТП до ШВР, сложно будет с селективностью, явно.
Не пойму: транс 250кВА и вы на него вешаете нагрузку 260кВт. А там еще и существующая нагрузка. Не потянет, однако.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Motl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Кабели ВБшв 4х240. КТП проектируемая и якобы к ней ничего подключаться не будет. 260 кВт в аварийном режиме, в нормальном 130 по секциям. По расчетам выходит, что на 250 кВА нормально проходит (К загрузки в авар реж 1,11, что меньше 1,4) , На 400 кВА получается недогружена(((
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1171, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines