Выбор сечения кабеля 0,4кВ. Что взять для Р=150кВт и L=280м?

Количество просмотров - 4523
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 28 Ноября 2016 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Уточните сколько разрешено потерь в кабеле, в электрике на одной странице 5% на другой 4% а у потребителя на зажимах по-моему можно 10%

Замечательный вопрос. Ответ, еcли коротко, таков - никто не знает [улыбка] Норм полно и все противоречат.
Спасибо большое надо сказать в т.ч. и апологетам секты МЭК, которые на сон грядущий перед свечкой зачитывая речетативом кривые переводы, прониклись светом учения и упорно/упрямо/бездумно к чему-то призывают, не понимая ни самой сути вопроса, ни причин и системы нормирования  за рубежом, ни маcштабов национальных сетей. Тем более уж я не уверен, что они понимают разницу между векторами и алгебраической разницей модулей.
Таким образом, сейчас сложилась ситуация, когда толком не определены:
 - номинальное напряжение (220/230);
 - система нормирования потерь - а) в зависимости от консервативной работоспособности приборов (включая их оптимальные характеристики, в т.ч. срок службы),  б) в зависимости от экономической составляющей (потери - то же деньги) , б) баланс между а) и б);
- начало отсчета  (начало нормированного участка по потерям) для ряда норм, когда нормируется потеря - то ли это источник питания, то ли ввод, то ли еще какая точка Х.
А в подобных условиях говорить о какой-то определенности не представляется возможным.
Отдельные представители знатаков и/или нормотворцев надувают щеки-дескать они то все понимают. Но почему-то от конкретных вопросов сдуваются и уходят от ответа, например - каким образом видится практический переход в масштабах страны на международные 230 В или обеспечение номинала в 220 В при широком использовании приборов на 230 В?
 Не стоит, видимо и надеятся, что кто-то  где-то там будет проводить исследование, снимать статистические данные, считать реальную целесообразность и экономику. Конечно, сейчас не плановая экономика и государство не должно брать какие-то там частные потери на себя. Но и на новые рельсы что-то как-то не очень получается у наших нормотворцев...
Так что-содом и гоморра...
Почти тост [улыбка]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Декабря 2016 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Скорее некролог
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 836, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines