Прокладка силового кабеля по потолку. Способы крепления

Количество просмотров - 3542
(ссылка на эту тему)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Ноября 2016 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Возникла необходимость проложить временный силовой кабель ВВГнг-LS 5x35 до временного щита.
Проложить нужно в подвале по потолку (бетон).
Можно ли кабель крепить к потолку непосредственно на стяжки? или необходима гофра или лотки?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2016 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!

Возникла необходимость проложить временный силовой кабель ВВГнг-LS 5x35 до временного щита.
Проложить нужно в подвале по потолку (бетон).
Можно ли кабель крепить к потолку непосредственно на стяжки? или необходима гофра или лотки?

Временная прокладка кабеля должна осуществляться по тем же требованиям. что и постоянная. Крепите как угодно соблюдая ПУЭ  п.2.3.15 и рядом расположенные пункты этой главы
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2016 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)



Добрый день!

Возникла необходимость проложить временный силовой кабель ВВГнг-LS 5x35 до временного щита.
Проложить нужно в подвале по потолку (бетон).
Можно ли кабель крепить к потолку непосредственно на стяжки? или необходима гофра или лотки?

Временная прокладка кабеля должна осуществляться по тем же требованиям. что и постоянная. Крепите как угодно соблюдая ПУЭ  п.2.3.15 и рядом расположенные пункты этой главы
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле


спасибо)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Ноября 2016 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Временная прокладка кабеля должна осуществляться по тем же требованиям. что и постоянная. Крепите как угодно соблюдая ПУЭ  п.2.3.15 и рядом расположенные пункты этой главы
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле

а не подскажите ещё из опыта ,до какого сечения кабель можно на стяжках крепить? 70 мм.кв. получится так закрепить?)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2016 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

до какого сечения кабель можно на стяжках крепить?

так ведь кабель надо прокладывать с защитой от механических повреждений - либо в трубе, либо под уголком

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2016 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

а не подскажите ещё из опыта ,до какого сечения кабель можно на стяжках крепить? 70 мм.кв. получится так закрепить?)

Вы начали с 5х35 плавно перешли к Хх70 а закончим наверное 5х240. Я не знаю о какой стяжке идет речь у нее должны быть свои прочностные характеристики, главное чтобы их не вырвало с потолка и не повреждался кабель соприкасаясь с ними. И не игнорировать вопрос Samsony1 о недоступности кабеля или его защите от мех. повреждений.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Ноября 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)


а не подскажите ещё из опыта ,до какого сечения кабель можно на стяжках крепить? 70 мм.кв. получится так закрепить?)

Вы начали с 5х35 плавно перешли к Хх70 а закончим наверное 5х240. Я не знаю о какой стяжке идет речь у нее должны быть свои прочностные характеристики, главное чтобы их не вырвало с потолка и не повреждался кабель соприкасаясь с ними. И не игнорировать вопрос Samsony1 о недоступности кабеля или его защите от мех. повреждений.



Просто заказчик не хочет для временного кабеля закладывать лотки, ГИП предлагает кабель крепить к потолку (несгораемая конструкция, h=3м) без гофры с помощью стяжек кабельных под дюбель.

Вот и интересует:

  • до какого сечения кабель можно не в лотках прокладывать ?

  • обязательно ли прокладывать кабель  в гофре?


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Ноября 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Просто заказчик не хочет для временного кабеля закладывать лотки, ГИП предлагает кабель крепить к потолку (несгораемая конструкция, h=3м) без гофры с помощью стяжек кабельных под дюбель.

Вот и интересует:
до какого сечения кабель можно не в лотках прокладывать ?


На толстый жесткий кабель с жилами 35мм2 и выше нет смысла тратить лоток, поэтому лоток используют для жил до 16мм2 или для гибкого кабеля чтобы не провисал.

Если не предполагаете каких-то атмосферных или мех. воздействий на кабель то гофра не обязательна
ПУЭ  2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Стяжку надо подобрать по прочности и чтобы не повредила кабель


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Николай 84
*
Участник форумов

Проектирование электрических сетей
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Ноября 2016 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)


Просто заказчик не хочет для временного кабеля закладывать лотки, ГИП предлагает кабель крепить к потолку (несгораемая конструкция, h=3м) без гофры с помощью стяжек кабельных под дюбель.

Вот и интересует:
до какого сечения кабель можно не в лотках прокладывать ?


На толстый жесткий кабель с жилами 35мм2 и выше нет смысла тратить лоток, поэтому лоток используют для жил до 16мм2 или для гибкого кабеля чтобы не провисал.

Если не предполагаете каких-то атмосферных или мех. воздействий на кабель то гофра не обязательна
ПУЭ  2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Стяжку надо подобрать по прочности и чтобы не повредила кабель




Спасибо!
Решил вместо стяжки использовать скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Ноября 2016 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Просто заказчик не хочет для временного кабеля закладывать лотки, ГИП предлагает кабель крепить к потолку (несгораемая конструкция, h=3м) без гофры с помощью стяжек кабельных под дюбель.

В связи с этой темой возник вопрос! Если этот кабель с жилой 70мм2 с током 200А прикрепленный к потолку при несимметрии токов будет фонить эл.магнитным полем, то сверху это перекрытие- чей-то пол и жилище. Не будет ли данная ситуация вредна для этого жильца 1го этажа.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines