Сообщение #1 : 29 Ноября 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, специалисты. Помогите, пожалуйста, проектировщику. Нужно разработать проект электроснабжения гаражного кооператива на 56 ж/б гаражей. Точка присоединения ТП, находится в 160 метрах от границ кооператива. Есть ТУ от горэлектросети. Заявитель (ГСК) проходит, как юридическое лицо. Какие разделы проектной документации нужны вообще? Нужно ли будет проходить экспертизу? Обязательна ли в данном случае топосъемка (т.к от ТП нужно будет тянуть линию, то я думаю, что нужна). С какими организациями нужно это дело (проектную документацию) согласовывать? Может у кого-то есть похожий проект, буду очень благодарен, если поделитесь (sovkov2801@mail.ru). Заранее спасибо!

Инженер (Иваново, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Ноября 2016 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Вот если возникают такие вопросы, зачем вы вообще беретесь за проектирование!?
Потом же люди будут строить, эксплуатировать.
Опасно же для жизни.
И по-вашему, проект это всего лишь картинки и легкий заработок?
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю ваше негодование. Скажите, Вы сразу , как только родились, начали проектировать гос.проекты??? Я попросил адекватной помощи. Нравоучения все могут читать, а помочь единицы.... Если у Вас есть что то по делу, то подскажите пожалуйста, если не трудно.
Я примерно представляю состав проекта, чуть чуть нужно подсказать просто. 

Инженер (Иваново, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Ноября 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, что и хирургами не рождаются, однако этому учатся почти 10 лет.
Вряд ли на медицинских форумах вы найдете подобную просьбу: начал тут оперировать аппендикс, разрезал, а что дальше не пойму, я примерно знаю что надо отрезать, но думаю утончить...... и так далее, ну вы поняли.
А теперь по делу!
Если технические условия на мощность получены, начинайте с получения инженерно-топографического плана (геоподосновы), для того, чтобы понять как пойдет трасса.
При хорошем раскладе за месяц вы ее получите.
Параллельно можно прикидывать однолинейную схему, как будут распределены нагрузки, где будет стоять главный щит, или его не будет вовсе.
Если геодезисты адекватные, возможно через неделю Вам дадут черновой вариант съемки, вы уже прикинете трассу, рассчитаете потери по мощности и напряжению, выберите сечение линии, и с сырой схемой можете пойти в сети согласовывать.
Из разделов точно надо ЭС (сам кабель), возможно ПОС.
Далее по согласованиям: сети, сбыт (или кто там отвечает за расчетный учет), до технадзора мощность не дотянула, но для собственной безопасности лучше все же согласовать с ними, они против не будут. Владелец территории, если будут сложные пересечения с иными инженерными коммуникациями то к их владельцам (эксплуататорам).
Обратитесь в местное ОАТИ (или кто там у вас выдает ордер на работы), они скажут точно, с кем еще надо согласовать, чтоб выйти на работы. В Москве это в обязательном порядке Геотрест, как у вас надо уточнить.
Ну вот как то так.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Ноября 2016 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

И "связистов" не забудь. (типа Ростелеком"...)

Инженер (Омск, Россия)
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Ноября 2016 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за подсказки. Да, мощность до 15 кВт. Я понимаю, что госэкспертизу не нужно проходить? Правильно? План прохождения трассы нужно согласовать с теми , кто выдал  ТУ(горэлектросеть), а так же с владельцем  ж/д (в моем случае) (узкоколейная железная дорога ) , пока еще не знаю , кто владелец (явно не местное РЖД). В принципе, все более менее понятно.

----- добавлено 29 Ноября 2016 года, 11:34 -----
Примерно понятно, Все же может у кого то есть проект типа моего, кто сможет скинуть для наглядности, хотя бы РД. Заранее спасибо.

Инженер (Иваново, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Ноября 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Ваш проект мало чем отличается от проекта электроснабжения поселков (СНТ), только вместо домов, у вас гаражи. А уж поселков в интернете и даже на этом форуме на ваш вкус и цвет.
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Ноября 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Ну, в принципе да. Спасибо за помощь и понимание!

Инженер (Иваново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Ноября 2016 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Проектная документация нужна, ее надо заказать в любой проектной организации.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Ноября 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

А какая у Вас расчетная мощность?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Ноября 2016 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. Расчетная мощность не подсчитана , Я так предполагаю , что на каждый бокс нужно брать 0,5 кВт?

Инженер (Иваново, Россия)
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Ноября 2016 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)


максимальная присоединяемая мощность 15 кВт. Расчетная мощность не подсчитана , Я так предполагаю , что на каждый бокс нужно брать 0,5 кВт?

Добрый день, специалисты. Помогите пожалуйста проектировщику. Нужно разработать  проект электроснабжения гаражного кооператива на 56 ж/б гаражей.


56гаражей*0,5кВт=28кВт

? (Екатеринбург, Россия)
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Ноября 2016 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Это все понятно, есть различные нормы, сейчас документ не помню, по которому брал мощность на 1 гараж. Там можно и 0,22 кВт. брать только в каких случаях не помню. 

Инженер (Иваново, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Ноября 2016 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

56гаражей*0,5кВт=28кВт

А где же коэффициенты?
Кто же так нагрузки то рассчитывает?
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Ноября 2016 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

А где же коэффициенты?
Кто же так нагрузки то рассчитывает?

Даже с коэффициентами будет больше 15кВт.

? (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines