Сети электрические. Граница разделения внешнего и внутреннего электроснабжения

Количество просмотров - 1313
(ссылка на эту тему)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 00:46
(ссылка на это сообщение)

По приказу 624 СРО не требуется при проектировании внутреннего электроснабжения. Перерыл кучу нормативки, но разделения на внутреннее и внешнее электроснабжение не нашел, может кто сталкивался?
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2016 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)

Совершенно верно! Допуск нужен только если проектируется объект атомной энергетики и что-то еще подобное, кажется (в приказе это четко написано)...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)


Совершенно верно! Допуск нужен только если проектируется объект атомной энергетики и что-то еще подобное, кажется (в приказе это четко написано)...
это понятно, а где граница между внутренним и внешним?
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2016 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

а где граница между внутренним и внешним?

Скорее всего тут надо понимать дословно: что снаружи здание - наружные сети, а что внутри - внутренние...
И все проектировщики берут допуск только на наружку, потому что на внутрянку почти не нужен...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2016 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


а где граница между внутренним и внешним?

Скорее всего тут надо понимать дословно: что снаружи здание - наружные сети, а что внутри - внутренние...
И все проектировщики берут допуск только на наружку, потому что на внутрянку почти не нужен...

Я тоже так думаю, просто хотел разгрничение официальное найти, а так получается если взять щавод, то что за забором - внутренние сети
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2016 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

 а такой вариант устроит?
ПУэ
1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.
Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


а такой вариант устроит?
ПУэ
1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.
Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

интересный вариант
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines