Сигнализация по периметру склада открытых нефтепродуктов. Нормы по установке извещателей

Количество просмотров - 2388
(ссылка на эту тему)
L 24961
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Интересует вопрос - сигнализация по периметру склада открытых нефтепродуктов СП 155.13130.2014 - п.13 Требования к системам противопожарной защиты
13.1 Системы пожарной сигнализации.
"п.13.1.2 Склады нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями. Ручные извещатели пожарной сигнализации на территории склада предусматриваются:
   для зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности - снаружи зданий, у входов и по периметру на расстоянии не более чем через 50 м;
   для резервуарных парков и открытых площадок хранения нефтепродуктов в таре - по периметру обвалования (ограждающей стенки) не более чем через 150 м при хранении нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120 °С и не более 100 м для остальных нефтепродуктов;"

Как задать на форуме вопрос - есть ли еще нормативные документы по установке извещателей по периметру открытого склада. Или это все?
Александр Гельман
Участник форумов

Системы пожарной безопасности, связи и автоматизации
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2016 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)

Мы выполняли работы по данной норме - на площадке внешнего мазутного хозяйства ТЭЦ - уже на двух объектах. Ставили по периметру обваловывания, в тамбурах хранилищ мазута, также делали систему оповещения. Зона взрывоопасная, т.ч. все датчики во взрывоопасном исполнении. В тамбурах также ставились тепловые датчики. При необходимости могу скинуть проект.
Т.е. в целом суть нормы ясна - сама наружная площадка должна оборудоваться системой пожарной сигнализации в объеме ручных извещателей и соответственно системы оповещения (звуковой) (чего нет в СП5, например). Расстояние между извещателями - в соответствии с нормой. Расстояние между сиренами - для обеспечения слышимости. Обращайтесь, при необходимости. agn@alufnn.ru

Директор (Нижний Новгород, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2016 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

есть ли еще нормативные документы по установке извещателей по периметру открытого склада. Или это все?

СНиП 2.11.03-93, НПБ 88-2001 можно посмотреть.

? (Санкт-Петербург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2016 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

Считаю целесообразным пользоваться более СВЕЖИМИ документами. Предлагаю посмотреть совсем недавно вышедший документ Ростехнадзора, а именно, ФНП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов". Может чего полезного и в нем найдете ...

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2016 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

В таких более новых документах одни общие слова. [привет]

? (Санкт-Петербург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2016 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Частично согласен, но там есть и некоторые положения, которые надо знать и предусматривать, чтобы обеспечить выполнение "ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (см. определение данного термина в п.1 статьи 3 № 116-ФЗ от 21.07.1997)....., дабы не получить потом замечание от некоторых ОРГАНОВ (и при прохождении ГГЭ и при эксплуатации объекта).

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2016 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

"Требования"! Да, какие там требования - сплошные рекомендации. И ответственность вся на проектировщике. Он должен все обосновать - видимо исходя из достижений ростехнадзоровской науки [улыбка] (есть у них одно околонаучное подразделение) [безумный]  [юмор]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines