Симметричные составляющие трехфазной системы. Токи нулевой последовательности

Количество просмотров - 1040
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Дорогие коллеги, прошу помочь разобраться, сосем запутался именно с токами нулевой последовательности. На данный момент изучаю РЗА. (читал и Бессонова ТОЭ, и кучу теоретического материала, хотел полноценно представить картину понять суть - похоже не вышло, из за этого настроение в ноль, не мог спать по ночам, в самом деле).
На данный момент пытаюсь производить расчет РЗА для систем 6(10) кВ - ВЛ -> КЛ -> ТП.
Вот, что я понял про систему симметричных составляющих.

Любую не симметричную систему можно представить в виде трех симметричных - прямой, обратной, и нулевой последовательности.
Принимаем следующее:
1. Любое напряжение (в электрических сетях будем рассматривать фазы А, В,С) вызвано разностью потенциалов между фазой и землей (или нулевой точкой) и между различными фазами (линейное напряжение);
2. Каждые последовательности имеют одинаковые по величине "амплитуде" напряжения;
3. Метод симметричных составляющих это всего лишь математическое представление не симметричной синусоиды (условно);
4. Оборудование (к примеру трансформаторы напряжения и тока установленные для защиты) не отличают данные составляющие, а видят амплитудные значения напряжения и тока;
5. Но значения которые воспринимают устройства (оборудование) вызваны данными составляющими (например утроенное напряжение при ОКЗ на фильтре нулевой последовательности - треугольник с разомкнутый треугольник);
6. Токи и напряжения нулевой последовательности могут возникать только при наличии нулевого заземленного провода. Так как ЭДС наводимые прямой и обратной последовательности представляют собой геометрическую сумму данных напряжения и тока (см. пункт 1), и поэтому для возникновения (и математического описания) токов нулевой последовательности необходима точка, относительно которой они образуются, это точка и есть земля (нулевой заземленный провод);
7. В сетях со стороны соединения Д или Y (без заземления) токи нулевой последовательности не образуются, вернее они выравниваются в 0.

Правильно ли я все понял?


Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2016 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

1. Напряжение =разность потенциалов, см. ТОЭ/физику. Все остальное-следствие
2-5. Метод симметричных составляющих, конечно,  - математический метод, модель. Есть и другие, вроде как, за рубежом эти самые другие якобы нередко используются. Аналогично как гармонический анализ - математический метод. Но само определение научного подхода подразумевает четкие критерии соотносительности модели с физическими принципами. Иначе это будет не научный подход,  не научная математическая модель  и не научный математический метод. Т.е. это не рисунки и голая теория, это отражает физическую суть явлений. Собственно, математика изначально так и развивалась - при исследовании научных задач. Можно придумать иной научный подход (применительно к вопросу), но научным он будет только тогда, когда физические являения можно будет так же обьяснить этим подходом. Если есть фильтр низких частот -эти частоты будут выделены. Если есть нулевой провод-по нему будет протекать результирующий ток. Если есть фильтр нулевой последовательности - она будет выделена. Это не математическое шаманство, все обьясняется соответствующей конструкцией фильтра.
6. Ток может протекать при наличии пути, цепи, провода между соответствующими точками с разными потенциалами (т.е. с напряжением). Эту цепь можно назвать "цепь Зю", а можно , более традиционно -  "нулевой провод". Заземление или изоляция данной цепи может менять режимы работы схемы с учетом ее  индивидуальных особенностей, но на само существование цепи заземление никак не влияет (за исключением случаев, когда земля-часть цепи)
7
вернее они выравниваются в 0
Так вернее. Но опять же не забываем случаи, когда токи/часть токов-емкостного характера (через изоляцию и землю)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines