Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги!Возник вопрос по поводу ЯТП. Предполагаю использовать ЯТП-0,25-220/36-2 от КЭАЗ для ремонтного освещения напряжением 36 В и с него же пустить шлейфом кабель на розетку 36 В типа РШ-1-10 A-36В. В качестве ремонтного освещения выступает переноска LED СРП-01 1000 LUM 36/42 В,с вилкой У-87-РБ.


Все ЯТП которые я расматрирвал в каталогах комплектуются встроенной штепсельной розеткой размерами под вилку CEE 7/17.Но,согласно действующему приказу Мин.энерго РФ от 19 июня 2003 года №229 "Об утверждении технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"  раздела 5.12, пункта 5.12.4: "Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В,а при повышенной опасности поражения током-не выше 12 В.Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В.Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения."
Получается что если я заложу в проект ЯТП со встренной розеткой CEE 7/17,я нарушу приказ Мин.энерго. Вопрос: как выйти из этой непонятной ситуации?)

Инженер (Казань, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2016 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: как выйти из этой непонятной ситуации?)

Может есть переходники для этого случая или сделать его самому (тоже нарушение) и задать этот вопрос производителю.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2016 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

а кто нибудь в проектах полностью отказывался от ЯТП? в пользу аккумуляторных фонариков светодиодных
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Декабря 2016 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

а кто нибудь в проектах полностью отказывался от ЯТП? в пользу аккумуляторных фонариков светодиодных

  В проектах приходилось писать такую фразу:   В  качестве эвакуационного (.......) освещения персонал аварийных бригад имеет переносные аккумуляторные фонари (светильники) .

Инженер (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Декабря 2016 года, 02:37
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ вот осталась это требование про трансформатор ремонтного освещения, но на мой взгляд нужно уходить от ЯТП в угоду аккумуляторных светодиодных светильников.
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2016 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Уходить надо,согласен.Но у нас в проектах пока требуют.

Инженер (Казань, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2016 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

А кто требует? энергетик? эксперт? и что за сфера у вас?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

на мой взгляд нужно уходить от ЯТП в угоду аккумуляторных светодиодных светильников

Если технология предусматривает длительные работы с высокими требованиями, то обычных переносных "фонариков" недостаточно. Простейший пример - проводил ремонтные работы с автомобилем с переносным фонарем. Некомфортно, просто напросто недостаточно освещенности. От лампочки на переноске стало намного лучше. От этого зависит качество, время работ. И безопасность
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Декабря 2016 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Возможно для ДЛИТЕЛЬНЫХ оно действительно так! но вот нигде не видел этих переносок, кроме рем.цеха троллейбусного где слесаря под троллейбусами весь день!
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Декабря 2016 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

вопрос не только в длительности.  Выше писал - просто не хватает освещенности для комфортной/качественной/безопасной работы. Конечно, с появлением светодиодных светильников и фонарей ситуация изменилась серьезно. НО не тотально. Пример - кран в любом производственном помещении. Надо обслуживать.  Нужны переносные светильники с хорошим световым потоком. Далеко не все аккумуляторные смогут его обспечить, даже светодиодные
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Декабря 2016 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Требует экспертиза.Сфера проектирование электрических подстанций до 220 кВ.

Инженер (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1024, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines