КЛ 0,4-10 кВ. Условные обозначения кабельных линий в однолинейной схеме

Количество просмотров - 6029
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Друзья помогите пожалуйста!!!
В однолинейной схеме которую я приложил есть надпись КК60х60 L=10м
Что это значит???
Я понимаю когда прописываешь марку кабеля, сечение длину, но вот это!
На генплане есть кабельный колодец. Может это как-то связано с этим?
* ШР-СУГ.pdf
(58.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]

Проектировщик (Казань, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2016 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

КК60х60 L=10м

в кабель-канале 60х60мм длиной 10м

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 01 Декабря 2016 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1 Спасибо!
В кабель канале имеется ввиду труда d=60мм?

Проектировщик (Казань, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Декабря 2016 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)


Samsony 1 Спасибо!
В кабель канале имеется ввиду труда d=60мм?

Скорее всего квадратного сечения

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Декабря 2016 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

кабель-канал - имеется ввиду пластмассовые или металлические кабель-каналы с крышкой сечением 60х60 мм, которые прокладываются открыто по несгораемым основаниям во многих офисах
например такие - http://evrosvet72.ru/catalog/kabel-kanal-truby/cable-channel/sq0402-001015

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 01 Декабря 2016 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое товарищи!!!очень вас благодарю.

Проектировщик (Казань, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Декабря 2016 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Конкретный тип кабель канала должен быть указан в спецификации изделий и материалов.

Проектировщик (Москва, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2016 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

ный тип кабель канала должен быть указан в спецификации изделий и материалов

Я вполне согласен с Коллегой!
Не зачем захломлять принципиальную схему распределительной сети.
Термин "однолинейная схема" устаревший и по привычке почему-то
везде фигурирует 

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2016 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

"Однолинейная схема" фигурирует в ГОСТ 2.702-2011 (п.5.2.8, 5.2.10), в ГОСТ 21.613-2014 (п.6.1.7)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Декабря 2016 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Однолинейная схема" фигурирует в ГОСТ 2.702-2011 (п.5.2.8, 5.2.10), в ГОСТ 21.613-2014 (п.6.1.7)

Коллега!
Ещё раз оочень внимательно почитайте указанные Вами пункты
Там говорится об однолинейном выполнении схем, а о не названии схем

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Декабря 2016 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Не зачем захломлять принципиальную схему распределительной сети.

Цитата
Конкретный тип кабель канала должен быть указан в спецификации изделий и материалов.

А если кабель каналов несколько и разного сечения?

Конструктор (Одесса, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Декабря 2016 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

А если кабель каналов несколько и разного сечения?

В кабельно-трубном журнале нет упоминания о кабельных каналах
По этому нет необходимости упоминать о них в принципиальной схеме распределительной сети
Ну сколько можно рассуждать об этом?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Декабря 2016 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Там говорится об однолинейном выполнении схем, а о не названии схем

Недопонял. Разве название схемы "однолинейная" не определяется исключительно однолинейным изображением (выполнением) ?
В кабельно-трубном журнале нет упоминания о кабельных каналах

И это Имх плохо. Было бы понятно и наглядно к каждому кабелю прописать кабеленесущие составляющие.
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Декабря 2016 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

Недопонял. Разве название схемы "однолинейная" не определяется исключительно однолинейным изображением (выполнением) ?

Уважаемый Коллега!
Ещё раз умоляю внимательно изучить ГОСТ 21.613-2014
Там всё ясно разложено по полочкам
И ничего лишнего!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Декабря 2016 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

По этому нет необходимости упоминать о них в принципиальной схеме распределительной сети

Это не совсем так. Как раз в новом ГОСТ 21.613-2014 в примере для групповой сети (рис.А.5) есть обозначение каб. каналов "к/к". Правда, размеры их не указаны. И сама схема является только примером.
Считаю, что это лишнее. Раньше на схемах ни лотки, ни каналы не указывали.

Было бы понятно и наглядно к каждому кабелю прописать кабеленесущие составляющие.

Эта информация на схеме ничего не дает. Поскольку в одном канале или лотке прокладывается большое число кабелей.
Где и какой кабель проложен, должно быть указано на плане.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1120, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines