РУ-0,4 кВ: Стойкость вводного автомата 100 кА. Стойкость фидерных автоматов тоже 100 кА?

Количество просмотров - 1284
(ссылка на эту тему)
Роман C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

РУ-0,4 кВ для трансформаторов 2500 кВА. Расчетный ударный ток 97 кА. Выбираются вводные автоматы с э/д стойкостью 100 кА.
Какую э/д стойкость выбрать для автоматов на отходящих фидерах? Уставки на фидерах маленькие: много 250 А, немного 500 А и 630 А.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите на возможность применения вводных и остальныз АВ с ограничением тока КЗ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Роман C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2016 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Что значит с ограничением тока КЗ? В смысле, выбрать вводной с мгновенным срабатыванием при токах близких 100 кА???
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2016 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

http://pue8.ru/vybor-elektrooborudovaniya/222-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html
* ВА53-41.pdf
(1593.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1017, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines