beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22606
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Датчик "сухого хода" на насос. В каких случаях устанавливать?

Количество просмотров - 20663
(ссылка на эту тему)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 21 Июля 2017 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Для примера типовая схема насосной станции Wilo хозпитьевого водопровода:
а) фунциональная схема (см.места установки датчиков);
* Фунц.схема насосов.pdf
(551.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 409]

б) принципиальная cхема управления на электронном блоке управления Wilo ER2-4
 
* Схема насосов на ЭБ.pdf
(352.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 256]
 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 22 Июля 2017 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)

Контроль при помощи "вибро-вилки" - см. пример, Глава 6 "Контроль уровня заполнения"

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 23 Июля 2017 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

а) фунциональная схема (см.места установки датчиков)

Не пойму логику схемы и избыточность датчиков давления. Есть датчик давления на коллекторе он может (должен?) останавливать оба насоса при отсутствии воды. На каждом насосе ещё по 2 датчика: на всасе и на нагнетании: на работающем показывают перепад давлений на насосе, на дежурном показывают тоже самое давление, что и датчик на коллекторе подвода воды (если запорная арматура открыта, причём дают информацию, что открыта только задвижка на всасе, о положении задвижки на нагнетании ни какой информации не дают, тк установлен обратный клапан). Зачем такое обилие датчиков давления? При наличии воды в подводящем коллекторе, насос может оказаться "сухим" только если закрыта арматура (или возможны иные варианты?), логичнее использовать для этого указатели положения арматуры. Они дадут больше информации по задвижке на нагнетании насоса.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 23 Июля 2017 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

насос может оказаться "сухим" только если закрыта арматура (или возможны иные варианты?)

Не совсем. В данном случае скорее всего речь идёт именно о газовой пробке (bubble entrainments), а не о газовом кармане (gas column). Я согласен с Вами, что датчиков там действительно слишком много.

Похоже, что KSB и Sim пишут про защиту от "сухого" хода уже на работающем насосе, а Вы (и я) про защиту от пуска "на сухую". Дело в том, что не всегда есть возможность или целесообразность гарантировать отсутствие газа на всасе насоса. Такое возможно в случае:
- когда уровнемера над всасывающим патрубком вообще нет или он только местный показывающий (стекло Клингера, шток-метр, верёвка с гайкой, голая нога )
- при колебании состава жидкости выделются растворённые газы
- когда из-за отсутствия антизавихрителя скорость жидкости во всасывающем патрубке окажется слишком высокой и не хватит глубины затопления ( раз , два )
- всасывающий трубопровод будет сварен с газовым карманом или даже с сифоном , в нём будут скапливаться пузырьки, вырастать пробка и периодически её будет выхватывает на всас ( ссылка )

В таких случаях насос можно защитить от проскока газа с помощью датчика "сухого" хода. Как и писал Sim это актуально для герметичных насосов с "мокрым" ротором. Например Молдовагидромаш требовал в типовых обвязках на свои насосы ставить датчик сухого хода, т.к. не доверял проектировщикам, что они действительно защитят насос от проскоков газовой пробки.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 23 Июля 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Всё, что вы пишете вполне реальные события, но они требуют решения причины проблемы, а не защиты насоса. Если насосы для хоз-быт водоснабжения - ну ладно встанут все насосы (а встанут они все, резервные скорее всего не запустятся) и как бы ни чего страшного. А если насосы какого-то главного технологического цирк контура? Моё мнение ДРД - облегчённая, упрощённая АСУ бытового назначения: поставил ДРД на насос для полива картошки - и забыл про то, что нужно поглядывать за уровнем воды в баке или аналогично, если уровень воды ниже насоса - не нужно каждый раз проверять заполнение всасывающего тр пр.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 23 Июля 2017 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

И опять же я что-то недопонимаю: как датчик давления (схема выше) может определять, что в насос пошёл газ, а не жидкость - давление то всё равно будет такое же. Ну а на просадку давления (жидкости или газа без разницы) расчитан датчик на коллекторе подвода к насосам.
Ссылка КСБ интересная, но имеет отношение к взрывозащищённым насосам. Возможно для определённых сред пуск таких насосов "насухо" чреват взрывом (многа букав читать всё не стал) - тогда всё понятно и логично. Но инициатор темы вроде бы пишет про водяные насосы (или я чего то недопонял).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 23 Июля 2017 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

они требуют решения причины проблемы, а не защиты насоса.

Оптимист ) Как часто Вы встречали решение причин проблемы, а не симптоматическое лечение? Как часто встречали устранение причин проблемы ещё на стадии проекта, а не при эксплуатации?
По моему опыту редко кто устраняет причины, а не занимается авральным тушением пожаров.

Может быть поэтому в задании на проектирование у топикстартера написано "предусмотреть защиту от сухого хода". Может писатель задания сейчас уже на этапе, когда проще устранить симптом, а не болезнь. Или писатель задания не ограничен в финансах (нет контроля или просто много денег) и не хочет наступить на грабли, которые уже больно ударили его соседа. Хотя может быть и такое, что писатель задания просто деревянный и выписывает в задание все умные слова, которые услышал.

Я же говорил, стОит выяснить анамнез и поговорить с писателем задания об истинных причинах и рациональных решениях:
Я бы вообще поговорил с Заказчиком на предмет защиты от "сухого" хода. Защита от "сухого" хода для насосов без АВР нужна только как защита от дурака (ошибка обслуживающего персонала). Руками пустить насос "на сухую" очень тяжело,

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 23 Июля 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Оптимист )

Не знаю как в жкх, на серьёзных пром объектах, где простой "по вылету насоса" означает потерять серьёзную копеечку "наклоняют" не только проектировщиков, но и изготовителей оборудования (но намного реже).

Монтажник (Челябинск, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 26 Июля 2017 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

инициатор темы вроде бы пишет про водяные насосы


Для водяных насосов на насосных в ЖКХ и на котельных :[улыбка] на МВТ :[улыбка] - достаточно хотя бы простого ЭКМ (электро-контактного манометра) перед насосом, если ЭКМ есть - это уже высший пилотаж&респект&уважуха ))

простой "по вылету насоса" означает потерять серьёзную копеечку "наклоняют" .... но и изготовителей оборудования (но намного реже)


... на несерьёзных ЖКХ-объектах изготовителей практически никогда - т.к. есть ещё "проект" ("техзадание"), монтаж ("я сам знаю"), ввод в эксплуатацию, эксплуатация/обслуживание - т.е. всегда при обследовании установки/насоса по рекламации можно найти/обосновать/аргументировать "косяк" кого-то из этой цепочки для отказа в гарантии.

... жаль, что хозяин насоса  всегда оказывается крайним ... т.к. главу инструкции "Ввод в эксплуатацию" начинают читать после факта поломки.

... на серьёзных - обычно "клиент всегда прав"  [привет]

как датчик давления (схема выше) может определять, что в насос пошёл газ, а не жидкость - давление то всё равно будет такое же.
   [шок]   [стоп]

[сонный]  вибрационный датчик уровня - Liquiphan, например - именно для этого и предназначен по своему принципу действия !!!  [согласен]  Реагирует на плотность в зоне вибро-вилки.


Применительно к повысительным насосным установкам (ПНС) для водоснабжения - отработанные стандартные варианты защиты от С.Х. - реле или датчик давления для контроля мин. давления (если питание из магистрали) или контроль мин. уровня поплавком (если из накопительного бака)

Если насос с частотником - есть интелектуальные приёмы для защиты от Су.Хо. без датчиков: если в частотнике прописана родная рабочая кривая насоса (калибровка Q-H-P), то частотник сам является "датчиком" и программно контролирует сухой ход по параллелограмму мощностей/нагрузки (подробнее -  см. стр.95 глава 7.8.2.8 Защита от сухого хода и гидравлической блокировки по ссылке )

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 01 Августа 2017 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

... на серьёзных - обычно "клиент всегда прав"

Само собой, но у КСБ (насколько показывает практика) не может быть большого опыта "наездов" от заказчика: и продукция стабильно качественная и шеф-персонал квалифицированный
вибрационный датчик уровня - Liquiphan

Если рекомендуете, то наверное да. Но я писал о схеме Sim с избыточным числом датчиков давления (если я правильно понял схему).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 09 Августа 2017 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Но я писал о схеме Sim с избыточным числом датчиков давления (если я правильно понял схему).

Почему же с избыточным количеством датчиков? Все в схеме правильно, схема реальная-работающая.
На подающем трубопроводе стоит датчик защиты от "сухого хода" (можно использовать и электроконтактный манометр) насосов с "мокрым" ротором (защита насоса от пуска "насухо"), а на нагнетающем трубопроводе датчик давления контролирующий максимальное давления в системе подачи води при отсутствии разбора воды (например в ночные часы в ж/доме) для избежания аварий при повышении давления в системе.
Если в системе подачи перед всасом насоса установлен резервуар (подпиточний бак), то естественно защита от "сухого" хода осуществляется методом контроля минимального уровня в резервуаре (подпиточном баке), если же перед насосом установлен закрытый расширительный бак, то защита от "сухого" хода осуществляется по давлению в расширительном баке. Если же подача воды осуществляется с подающей системы напрямую на насос-как в расмотренном случае, то так как изображено на схеме. Если схема предусматривает регулирование давления по препаду давления то вся схема сводится к установке реле перепада давления, для поддержания же заданного давления-нужно устанавливат ПЧ и регулятор давления (например фирмы Данфосс) с выходным аналоговым сигналом.
То есть все зависит от технологической схемы.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 10 Августа 2017 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

Поддержу коллег - в конкретно представленной схеме считаю датчики 2,3,5,7 избыточными

? (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 11 Августа 2017 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Sim пишет, что схема работает, тем более у неё функций больше, чем защита от "сухого хода". Не нужно ремонтировать то, что не сломалось.
Ветка немного про другое. И я так понял, что защита от "сухого хода" требуется для "недонасосов с недоподшипниками с мокрым ротором" и для серьёзных взрывозащищённых насосов. Но для этих типов насосов защита от "сухого хода" выполняется принципиально по разному. Для "мокрых насосов" вероятно не применяют схемы АСУ, которые позволяют определять агрегатное состояние среды, а то может получиться, что насос дешевле АСУ.

Монтажник (Челябинск, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 11 Августа 2017 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

[злой]  [безумный]  [непонятно]  [растерян]  [рыдаю]
защита от "сухого хода" требуется для "недонасосов с недоподшипниками с мокрым ротором" и для серьёзных взрывозащищённых насосов
[грусть]  [беспокоюсь]

[стоп]

[крутой] Защита от сухого хода - нужна [проект] для любых насосов, перекачивающих жидкости. [согласен]

[читаю] Поток жидкости должен всегда [секрет] охлаждать трущиеся пары - как механического (торцового) уплотнения вала, так и подшипников скольжения в "мокророторных" и многоступенчатых насосах. [закон]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 12 Августа 2017 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Тогда я не пойму, что вообще означает термин защита от "сухого хода". Варианта у меня 2:
- запрет пуска насоса при отсутствии в нём давления
- запрет пуска насоса при наличии в нём газов
Какой из вариантов верный?
[крутой] Защита от сухого хода - нужна [проект] для любых насосов, перекачивающих жидкости. [согласен]

На территории exUSSR большинство насосов успешно эксплуатируют без термина "сухой ход" (в нтд нет такого термина). Может быть "сухой ход" это что-то хорошо и давно известное, просто получившее новое модное название?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02

автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42

17 Декабря 2024 года, 11:32

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines