Сообщение #1 : 06 Декабря 2016 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите пожалуйста! Есть отпайка от ВЛ-10кВ голым проводом, длина отпайки 15м (см. схему). На устанавливаемой опоре изоляторы штыревые (рис.1), надзор требует установить линейные (рис.2), можно ли как то обосновать то, что в них нет необходимости (расстояние от существующей опоры до устанавливаемой всего 15м)
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(4.5 Кб, 201x288)  [скачать]  [загрузок: 211]
рис.1.jpg
 
* рис.1.jpg
(293.07 Кб, 3389x2362)  [скачать]  [загрузок: 217]
рис.2.JPG
 
* рис.2.JPG
(57.07 Кб, 875x387)  [скачать]  [загрузок: 205]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2016 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

По сути все сводится к вопросу о том, можно или нет на конечной опоре использовать только штыревые изоляторы?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2016 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

По п. 2.5.97 ПУЭ штыревые изоляторы на анкерных опорах допускается использовать только в 1м гололедном районе в ненаселенной местности. Если у вас район под это не попадает, то получается нельзя

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Есть дополнение к 143 альбому, в нём всё на штыревых изоляторах. Покажи, может пройдет...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Так, а если альбом до 7го издания ПУЭ вышел, то получается он неактуальный?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2016 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Вопрос об актуальности и применимости интересный и многогранный, как и сегодняшняя жизнь. Смотрите по месту.
Потом же были корректировки пролётов  ТП под 7 ПУЭ, не знаю, попало ли это дополнение в неё, смотрите сами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines