Изоляторы на концевой опоре ВЛ-10кВ. Необходимость установки линейных изоляторов?

Количество просмотров - 1872
(ссылка на эту тему)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Декабря 2016 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите пожалуйста! Есть отпайка от ВЛ-10кВ голым проводом, длина отпайки 15м (см. схему). На устанавливаемой опоре изоляторы штыревые (рис.1), надзор требует установить линейные (рис.2), можно ли как то обосновать то, что в них нет необходимости (расстояние от существующей опоры до устанавливаемой всего 15м)
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(4.5 Кб, 201x288)  [скачать]  [загрузок: 222]
рис.1.jpg
 
* рис.1.jpg
(293.07 Кб, 3389x2362)  [скачать]  [загрузок: 229]
рис.2.JPG
 
* рис.2.JPG
(57.07 Кб, 875x387)  [скачать]  [загрузок: 215]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Александр C
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2016 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

По сути все сводится к вопросу о том, можно или нет на конечной опоре использовать только штыревые изоляторы?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2016 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

По п. 2.5.97 ПУЭ штыревые изоляторы на анкерных опорах допускается использовать только в 1м гололедном районе в ненаселенной местности. Если у вас район под это не попадает, то получается нельзя

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Есть дополнение к 143 альбому, в нём всё на штыревых изоляторах. Покажи, может пройдет...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Так, а если альбом до 7го издания ПУЭ вышел, то получается он неактуальный?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2016 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Вопрос об актуальности и применимости интересный и многогранный, как и сегодняшняя жизнь. Смотрите по месту.
Потом же были корректировки пролётов  ТП под 7 ПУЭ, не знаю, попало ли это дополнение в неё, смотрите сами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1569, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines