Система TN-C-S. Выбор количества жил кабеля для питания отдельного здания

Количество просмотров - 1734
(ссылка на эту тему)
Grant
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Декабря 2016 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Надо подключить удаленный объект (60 метров) от шкафа находящегося в здании. Система заземления здания TN-C-S, то есть шкаф от которого будет идти кабель имеет три фазы, нулевую шину и шину РЕ.
Вопрос в следующем:
Разрешено ли подключить удаленный объект 4х жильным кабелем (3 фазы и рабочий ноль) (удаленный объект имеет свой контур заземления) или обязательно надо тянуть 5ти жильный кабель?
Если можно, то надо в вводном шкафу удаленного объекта соединять перемычкой N и PE?
Или все же 5ти жильный будет надежнее в плане защиты (заземления)?

Накидал картинку как вижу.
* картинка.pdf
(20.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2016 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Нет, нельзя. См. п.1.7.135 ПУЭ.
Grant
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 07 Декабря 2016 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

Получается объединить N и PE нельзя в шкафу удаленного объекта (согласно ПУЭ), но раздельно то их использовать можно или все же нет?
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2016 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Нельзя.
A, B, C, N, PE - бывает
A, B, C, PEN - бывает
A, B, C, N - не бывает
N не равно PEN

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2016 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Нельзя, во-первых после разделения шин N и РЕ снова объединять их нельзя. Во-вторых, в шкафу удаленного объекта перемычка между N и РЕ не делается уже (т.к. приходит 5-жильный кабель, соответственно все жилы садятся на свои шины). Можно кидать от ТП до ВРУ 4-х жильный кабель, потом N жила садится на РЕ шину, и между N и РЕ шиной делается перемычка. Отходящие кабели уже идут 5-тижилкой.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Декабря 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

то что вы предлагаете система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5) эт  в ПУЭ рис.

ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Grant
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Декабря 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы значит 5ти жильный кабель.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1067, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines