Сообщение #1 : 08 Декабря 2016 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по делу из практики. Нужно подключить гаражный кооператив (представляет из себя гаражи овальным кольцом, с одним заездом) к электроснабжению. Есть точка подключения за пределами гаражного кооператива. Тяну от неё линию СИПом 2 3х35+1,54,6 до существующей опоры (там ВРУ) на территории кооператива. Это расстояние примерно 62 м. Нужно поставить промежуточную опору где-то. Ж/б СВ 95 владельцы гаражей не хотят видеть на территории гаражей. Может какую-то конструкцию можно придумать, прикрепив на стену, или на крышу одного из гаражей? Подскажите пожалуйста!

Инженер (Иваново, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

А свет они хотят видеть? Опору на своей крыше тем более никто не захочет. Предложите им кабельный вариант вокруг гаражей в 10 раз дороже...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2016 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Может какую то конструкцию можно придумать , прикрепив на стену, или на крышу одного из гаражей? Подскажите пожалуйста!

Не типовое решение вам разрешат? А если завалится самоделка с последствиями?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

По сути вы оба правы. Есть разграничение балансовой принадлежности. И мне самым надежным вариантом видится например УП21 из ж/б СВ95. про освещение не обсуждали, но как вариант. Я так понимаю, что никто не сталкивался с подобным вопросом. Может из практики , кто то что видел??

Инженер (Иваново, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Вы бы чертежик ситуации привели, проще было бы...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2016 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Вот схемка, нужно протянуть линию от точки подключения , до сущ. опоры на территории ГСК. а потом и до ВРУ. Подскажите!!! что поставит  в качестве пром. опоры  Расстояние от точки подключения до ВРУ прим. 62 м. все гаражи ж/б.
Схема земельного участка 1.jpg
 
* Схема земельного участка 1.jpg
(1837.16 Кб, 3860x4628)  [скачать]  [загрузок: 150]

Инженер (Иваново, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Декабря 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)


Вот схемка, нужно протянуть линию от точки подключения , до сущ. опоры на территории ГСК. а потом и до ВРУ. Подскажите!!! что поставит  в качестве пром. опоры  Расстояние от точки подключения до ВРУ прим. 62 м. все гаражи ж/б.

Если все ворота гаражей расположены внутри овала, то можно поставить опору(ы) снаружи по левому краю линии овала или же кабелем там же по левому краю овала

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Декабря 2016 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

А что мешает проложить сип прямо по стенам гаражей?? Выше 2м по стене прокладка возможна? Зачем лепить опоры...

----- добавлено 09 Декабря 2016 года, 08:23 -----
Пардон, должно быть минимум 2,5м. ПУЭ 2.4.60. Но есть и другие варианты, если прокладываться ниже 2,5м...

----- добавлено 09 Декабря 2016 года, 08:27 -----
Ж/б СВ 95 владельцы гаражей не хотят видеть на территории гаражей.

Как водитель, я их очень понимаю. Да и очень спорное решение - установка опоры посреди проезда, отбойники, как минимум, ставить надо

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Декабря 2016 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Пардон, должно быть минимум 2,5м. ПУЭ 2.4.60. Но есть и другие варианты, если прокладываться ниже 2,5м...

Если по пункту ПУЭ 2.4.1 перевести эту линию из разряда ВЛИ в разряд кабельного ответвления от ВЛ, то по п.2.3.39 уже можно не защищать от 2м и выше

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Декабря 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Но тогда в случае уменьшения сечения нужна будет установка аппарата защиты, и скорее всего сети настоят на этом месте установить узел учета.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Декабря 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)


Но тогда в случае уменьшения сечения нужна будет установка аппарата защиты, и скорее всего сети настоят на этом месте установить узел учета.

Согласен. Выбор за автором темы.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2016 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

В тех. условиях сети прописали , что на столбе(точке присоединения) установить индивидуальную защиту . Про узел учета ничего не было сказано. Узел учета нужно установить  на территории ГСК в доступном для осмотра месте. Это я выполнил. А по поводу индивидуальной защиты на опоре- Установить автомат на опоре  в боксе сразу после отпайки? Я так понимаю?  А какие есть  варианты , если идти по стенам гаражей СИПом? В трубу его нельзя, да и незачем. а 2,5 м метра от земли при прокладке не получится соблюсти.  

Инженер (Иваново, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Декабря 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

А какие есть  варианты

Ответвление выполните кабелем и проложите его в трубе по стене.
а 2,м метра не получится соблюсти.

Тогда рядом с опорой на гараже устанавливаете трубостойку таким образом, чтобы соблюсти габарит 2,5м от уровня земли. Сразу после анкерного зажима с помощью ответвительных зажимов переходите на кабель и прокладываете его в трубе по стене.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Декабря 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

В тех. условиях сети прописали , что на столбе(точке присоединения) установить индивидуальную защиту.....

Поставьте ОПН.
....А какие есть  варианты , если идти по стенам гаражей СИПом? В трубу его нельзя, да и незачем. а 2,5 м метра от земли при прокладке не получится соблюсти.

В гофр. трубе , но лучше кабель в металлической трубе.

Инженер (Омск, Россия)
Sovkov 2801
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Декабря 2016 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

На опоре (точке подключения ) уже стоит ОПН-П-0,38 (3 шт). Поэтому мне , я думаю, не надо ничего ставить. Дело в том , что по верху гаражей не получится проложит кабель в трубе. Там идет металлическая труба с существующим кабелем( АПРТО-500-4(1х25 мм) Это разводка по гаражам на 3 фазы и ноль. Места для устройства еще одной трубы с кабелем нет практически. узкое расстояние между крышей и воротами гаражей. Вот только поэтому и приходится что то мудрить.
Спасибо всем большое за советы. Надо разбираться все равно.

Инженер (Иваново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1094, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines