Здравствуйте Друзья!!!
Подскажите пожалуйста!
Согласно типовому проекту А11-2011.12 при паралельной прокладке кабелей необходимо соблюдать между ними растояние в 100мм.
К примеру 4 кабеля каждый в своей трубе. Диаметр трубы 50 мм. В итоге 4х50+100Х3=500 мм. Траншея минимум 500 мм для всего лишь четырех кабелей.
Из ПУЭ 7 издание.
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели.
Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
2.3.42. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями.
2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб.
1)В Итоге:
- Согласно 2.3.25.Я не могу проложить в одной траншее более 6 кабелей.
- Согласно 2.3.37. В земле можно проложить бронированный кабель не протягивая его в трубе и защитив при необходимоти кирпичом. Небронированный обязательно в трубе.Но про гофрированную двухстенную трубу не сказано!
- Согласно 2.3.86. Расстояние между кабеля должно быть не менее 100 мм.
- Согласно 2.3.107. Даже если заложу 2 кабеля диаметром 16 мм в отдельных трубах диаметром 50 мм,то между трубами все равно взять 100 мм.
Верны ли мои суждения???
2)Так почему же в трубе протягивают более одного кабеля, когда исходя из всего выше перечисленного кабеля нельзя прокладывать ближе к друг другу менее 100 мм?
В теме я приложил файл где в одной трубе диаметром 110 мм протягивают 15 кабелей!!!
Что то я вообще не понимаю!
3)И еще в Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках- НИЧЕГО не говорит от том сколько небронированых кабелей можно протянуть в одной трубе.
4)А можно ли согласно 2.3.37. Проложить небронированный кабель в в двухстенной гофрированной трубе защитив его кирпичом согласно 2.3.83?
Товарищи!!! Помогите мне пожалуйста. Разъясните как мне быть??? И как судить?
----- добавлено 10 Декабря 2016 года, 23:50 -----Кстати в DKC ссылаются на свои справочные материалы.
Где в одной трубе можно проложить кучу кабелей с индексом нг в неограниченном количестве! Без запаса по наполняемости.
Прилагаю файл.