Электроснабжение жилого дома. Выбор питающих кабелей
|
Количество просмотров - 2643
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Solo.pskov
|
Добрый день. Занимаюсь внутри площадочными сетями. Прошу покритиковать выбор питающих кабелей. ГРЩ-1 559 А. Питающий кабель АВВГнг–LS 2x[4x240] ДДТ=664 А, автомат на ТП 630 А.
ГРЩ-2 563 А. Питающий кабель АВВГнг–LS 2x[4x240] ДДТ=664 А, автомат на ТП 630 А.
ГРЩ-3 501 А. Питающий кабель АВВГнг–LS 2x[4x240] ДДТ=627 А, автомат на ТП 535 А.
ГРЩ-4 434 А. Питающий кабель АВВГнг–LS 2x[4x185] ДДТ=506 А, автомат на ТП 470 А.
ГРЩ-5 420 А. Питающий кабель АВВГнг–LS 2x[4x240] ДДТ=520 А, автомат на ТП 440 А.
Следует ли завысить сечения кабелей, или изменить что-то?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
а ряды токов соблюдены ? 535 А 470 А 440 А по-моему таких расцепителей нет да и ДДТ для одинаковых кабелей почему-то разные
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
а ряды токов соблюдены ? 535 А 470 А 440 А по-моему таких расцепителей нет да и ДДТ для одинаковых кабелей почему-то разные
ДДТ разные из-за разной прокладки кабелей (траншеи, трубы) номиналы расцепителей- уставки на автоматах.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mav
|
АВВГ в траншее - не лучший вариант.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
АВВГ в траншее - не лучший вариант.
прошу прощения АПвБбШП
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Следует ли завысить сечения кабелей, или изменить что-то? Это Вы выбрали допустимое сечение по нагреву и согласовали с выбором автомата, остается вводить длину и смотреть потери напряжения.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Aventor

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По поводу кабеля - ДДТ вы выбирали в соответствии со способом прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009? С учетом всех понижающих коэффициентов?
|
|
|
|
Solo.pskov
|
Следует ли завысить сечения кабелей, или изменить что-то? Это Вы выбрали допустимое сечение по нагреву и согласовали с выбором автомата, остается вводить длину и смотреть потери напряжения. по потерям норм, там 50-100 метров По поводу кабеля - ДДТ вы выбирали в соответствии со способом прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009? С учетом всех понижающих коэффициентов?
понижающие коэффициенты, по способу прокладки брал из ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011, ДДТ от производителя. кабеля.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
номиналы расцепителей- уставки на автоматах. а что за автоматы ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Aventor

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
номиналы расцепителей- уставки на автоматах. а что за автоматы ? скорее всего Compact NSX 630 ----- добавлено 12 Декабря 2016 года, 15:22 -----Следует ли завысить сечения кабелей, или изменить что-то? Это Вы выбрали допустимое сечение по нагреву и согласовали с выбором автомата, остается вводить длину и смотреть потери напряжения. по потерям норм, там 50-100 метров По поводу кабеля - ДДТ вы выбирали в соответствии со способом прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009? С учетом всех понижающих коэффициентов?
понижающие коэффициенты, по способу прокладки брал из ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011, ДДТ от производителя. кабеля. Ну тогда в принципе все нормально
|
|
|
|
Samsony 1
|
скорее всего Compact NSX 630 тогда понятно, что за уставки
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
номиналы расцепителей- уставки на автоматах. а что за автоматы ? Есть множество АВ с регулируемыми уставками "теплового" расцепителя, как отечественного, так и зарубежного производства в разных ценовых сегментах. Шаг регулировки обычно 5-10% от номинала Например
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Hmf
|
а проверка защиты кабеля от токов КЗ? от перегрузки защищать внутриплошадочные сети - не основной выбор, почему ДДТ не по ГОСТ Р 50571.5.52?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
поводу кабеля - ДДТ вы выбирали в соответствии со способом прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009? С учетом всех понижающих коэффициентов Прочитайте приложение В, вышеуказанного ГОСТ-а
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
поводу кабеля - ДДТ вы выбирали в соответствии со способом прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009? С учетом всех понижающих коэффициентов Прочитайте приложение В, вышеуказанного ГОСТ-а что конкретно вас смущает? Что я упустил?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|