Разработка РПП 110/35/10. Какой тип схемы выбрать?

Количество просмотров - 2045
(ссылка на эту тему)
Muchbetter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Декабря 2016 года, 02:02
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Какой тип РУ 110кВ выбрать, если к подстанции подключено 7 потребителей из них один на напряжении 110кВ (условно завод) и он же потребляет порядка 1/3 нагрузки ПС.
Сеть 110кВ, ПС проходная, находится между двумя другими подстанциями(с одной стороны 110/35/10, с другой 220/110 кВ, по одной питающей линии с каждой из них идёт на мою).
Остальные потребители (35 и 10 кВ) на двух РУ "Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин" (согласно стандартам ФСК ЕЭС схемы №35-9 и №10(6)-1 ).
Собственно, смущает этот потребитель 110кВ, уж простите неграмотного студента).
Можно ли так же использовать одну рабочую, секционированную выключателем, систему шин, или есть более предпочтительные варианты?

Студент ( ? , Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2016 года, 05:31
(ссылка на это сообщение)

посмотрите СТО 56947007- 29.240.30.047-2010 Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций  35 - 750 кВ
а 7 потребителей на напряжении 110 кВ?
а подстанция вас 220/110/10?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Muchbetter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2016 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)


посмотрите СТО 56947007- 29.240.30.047-2010 Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций  35 - 750 кВ
а 7 потребителей на напряжении 110 кВ?
а подстанция вас 220/110/10?

Спасибо! Обязательно посмотрю.
Нет, один потребитель на напряжении 110кВ, остальные через трёхобмоточный трансформатор 110/35/10, один на 35кВ и 5 на 10кВ.
Сеть 110 кВ. Подстанция соответственно тоже 110кВ. Просто не знаю куда подключать потребителя 110кВ.

Студент ( ? , Россия)
Muchbetter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2016 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Я окончательно запутался... И похоже, что моя подстанция не будет являться проходной. Подскажите, к какому типу она будет тогда относиться? В точке 10 условно тоже находится понижающая подстанция.
На мою ПС приходит 2 линии 110кВ, ПС питает 2 линии идущие на завод - 110кВ и 2 трансформатора. Ааааааа
13333333333.jpg
 
* 13333333333.jpg
(156.33 Кб, 895x650)  [скачать]  [загрузок: 218]

Студент ( ? , Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2016 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

яб ее отнес больше к узловой,  так то получается у вас на 110 кВ 4 присоединения, 2 питающий линии от  подстанции других, и 2 отходящих линии 110 кВ  к заводу так что 9 схема вполне подойдет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Декабря 2016 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

А где территориально находится завод - на большом расстоянии от ПС?
Возможен ли вариант, что эта ваша подстанция, о к-рой мы говорим, и может быть одновременно заводской? все зависит  от взаимного расположения ПС и потребителей.

Инженер ( ? , Украина)
Muchbetter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Декабря 2016 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)


А где территориально находится завод - на большом расстоянии от ПС?
Возможен ли вариант, что эта ваша подстанция, о к-рой мы говорим, и может быть одновременно заводской? все зависит  от взаимного расположения ПС и потребителей.

Моя подстанция точно не является заводской, т.к. завод на расстоянии 50 км, потребитель 35кВ на расстоянии 10 км, а потребители 10 кВ от 200-300м до 10 км от неё.
Точно, ещё дано что завод II-III категории, на сколько я понимаю это говорит о том, что схемы с ОСШ применять не целесообразно.

Студент ( ? , Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Декабря 2016 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Тогда можно сделать на 110 кВ "2 секции сборных шин" без обходной, на 7 присоед. - 2 линии питающие, 2 линии на завод, тр-торы и секционный выкл-ль.

Инженер ( ? , Украина)
Muchbetter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Декабря 2016 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Благодарю всех за помощь! Взял одну рабочую, секционированную выключателем, систему шин.
Осталось только разобраться в автокаде. [улыбка]

Студент ( ? , Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Декабря 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

А вообще, я правильно поняла, что это курсовой или диплом? (а не настоящий проект?)

Инженер ( ? , Украина)
Muchbetter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Декабря 2016 года, 00:30
(ссылка на это сообщение)

Iriiishka, да, курсовик)

Студент ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1011, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015, Horizont, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines