Сообщение #1 : 12 Декабря 2016 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Друзья! поделитесь опытом! мне выдали проект, так куча огрехов и помарок, есть все основания полагать что там особо никто ни во что не вникал. Дают 250 магистраль от чиллера к драйкулеру, хотя на драйкулере подключение 2х4", то есть 2 х Ду 100мм.
В общих данных прописывают "Холодопотребление фанкойлов - 670 кВт, из них 400 кВт - фрикулинг.
Непонятно каким образом собираются этого добиваться, да и зачем он на фанкойлы, им работать когда жарко, летом, какой там фрикулинг.
Ну и саму принципиальную схему дают с огрехами.
В общем необходимо детально все проверить за этими товарищами.

Инженер (Барнаул, Россия)
sergej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2016 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Так в чем собственно вопрос состоит???
- теплопритоки летом в жару 270 кВт, прикиньте сколько реально по Вашим расчетам
- по норм. скорости определите нужный диаметр магистрали
В любом случае если выдавать Вам заключение, нужно пересчитать самому хотябы укрупненно

Проектировщик (Днепропетровск, Украина)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2016 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Нет, теплопритоки 670 кВт.
Мне непонятен сам принцип фрикулинга в данном случае, и каким образом считали магистраль, мне не заключение нужно, мне бы пример с некоторыми пояснениями, как люди делают, как правильно. Я там дальше сам.
Я не сталкивался с этой частью, только внутрянкой занимался, от чиллера и до оконечки, а здесь вот не пойму какие принципы, как мы фрикулленгом то охлаждаться будем, на вентиляцию его подать, еще куда ни шло, по ночам же вентилилируем помещение, ну и снимаем тепло соответственно.
А фанкойлы то у нас ночью разве работают?
не работают.
я вопросы выдал проектировщикам, молчат пока, но там видно что проектировщик уровня 4 курса ТГВ вечерки.
помарок куча да и вообще

Инженер (Барнаул, Россия)
sergej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2016 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

я имел ввиду что Вы должны выдать заключение о непригодности проекта.
Вы все правильно мыслите, фрикулинг это вообще больше как "бонус-дармовой холод" этой системы и на него рассчитывать в общем балансе не стоит.

Нет, теплопритоки 670 кВт.
Мне непонятен сам принцип фрикулинга в данном случае, и каким образом считали магистраль, мне не заключение нужно, мне бы пример с некоторыми пояснениями, как люди делают, как правильно. Я там дальше сам.
Я не сталкивался с этой частью, только внутрянкой занимался, от чиллера и до оконечки, а здесь вот не пойму какие принципы, как мы фрикулленгом то охлаждаться будем, на вентиляцию его подать, еще куда ни шло, по ночам же вентилилируем помещение, ну и снимаем тепло соответственно.
А фанкойлы то у нас ночью разве работают?
не работают.
я вопросы выдал проектировщикам, молчат пока, но там видно что проектировщик уровня 4 курса ТГВ вечерки.
помарок куча да и вообще

Проектировщик (Днепропетровск, Украина)
sergej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2016 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

требования к диаметру труб их длине, высоте, напору и скорости движения хладагента смотрите в тех.документации на оборудование

Проектировщик (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

БЕЛФРИТЕКС
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines