Конструкция секционной ячейки КСО. Смотровое окно для контроля ножей заземления

Количество просмотров - 2057
(ссылка на эту тему)
Shake
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Декабря 2016 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Сразу к делу. Возник спор с директором производства по поводу конструкции секционной ячейки с ножами заземления сборных шин РУ-10 кВ.
Конструкция выполнена таким образом, что через смотровое окно видны только главные ножи СР (фото прилагается). Ножи заземления сборных шин - не видны. Я считаю, что мы должны обеспечить видимый разрыв, т.е. сделать дополнительные смотровые окна хотя бы. Ну чисто логически подумав, проводя работы персонал должен убедиться в том заземлены ли СШ или нет, а то мало ли привод сработал, но ножи не дошли.. Сейчас это возможно только если открыть нижнюю дверцу и залезть в ячейку.. От меня соответственно он требует пункт в правилах по которому я к такому выводу пришел.
Так вот, подходит ли пункт ПУЭ - 4.2.21 к этому случаю?
IMG_20161213_121944.jpg
 
* IMG_20161213_121944.jpg
(1944.19 Кб, 4128x3096)  [скачать]  [загрузок: 240]

? (Новосибирск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2016 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Сразу к делу. Возник спор с директором производства по поводу конструкции Секционной ячейки с ножами заземления сборных шин РУ-10кВ.
Конструкция выполнена таким образом, что через смотровое окно видны только главные ножи СР (фото прилагается). ножи заземления сборных шин - не видны. я считаю, что мы должны обеспечить видимый разрыв, т.е. сделать дополнительные смотровые окна хотя бы. ну чисто логически подумав, проводя работы персонал должен убедиться в том заземлены ли СШ или нет, а то мало ли привод сработал, но ножи не дошли.. сейчас это возможно только если открыть нижнюю дверцу и залезть в ячейку.. от меня соответственно он требует пункт в правилах по которому я к такому выводу пришел..
так вот, подходит ли пункт ПУЭ - 4.2.21 к этому случаю?

Согласен с вашими опасениями, в случае поломки привода ЗН ножи могут как не дойти, так и не выйти . Если нижняя дверца на петлях (вами не показано) то не так трудно открыть и посмотреть, если на винтах то надо убедить директора в необходимости доработки ( раз сразу не заказали заводу-изготовителю то что вам надо). Охрану труда еще никто не отменил и мы обязаны ее совершенствовать устраняя такие недоработки. (Это мое мнение)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Shake
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2016 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! Нижняя дверь на шарнирах, открывается, но у человека, не знакомого с конструкцией ячейки, явно появятся сомнения в том стоит ли заглядывать, "не попаду ли на шину макушкой") поэтому все же убедил сделать отверстия и установить дополнительные смотровые окна.

? (Новосибирск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2016 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответ! Нижняя дверь на шарнирах, открывается, но у человека, не знакомого с конструкцией ячейки, явно появятся сомнения в том стоит ли заглядывать, "не попаду ли на шину макушкой") поэтому все же убедил сделать отверстия и установить дополнительные смотровые окна.

Рад , что проблему решили, только появился вопрос. Почему человек не знакомый с конструкцией ячейки 10кВ будет иметь к ней доступ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Shake
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2016 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Почему человек не знакомый с конструкцией ячейки 10кВ будет иметь к ней доступ?


Всякое бывает. у нас на заводе ячейки делаются различной конструкции, под заказчика иногда специально разрабатываются. просто предполагаю, что всвязи с этим не каждый наладчик в случае чего захочет сразу уверенно лезть в не стандартную ячейку головой.

? (Новосибирск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)


Почему человек не знакомый с конструкцией ячейки 10кВ будет иметь к ней доступ?


Всякое бывает. у нас на заводе ячейки делаются различной конструкции, под заказчика иногда специально разрабатываются. просто предполагаю, что всвязи с этим не каждый наладчик в случае чего захочет сразу уверенно лезть в не стандартную ячейку головой.

Так вы и есть изготовитель этих ячеек?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Shake
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2016 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Так вы и есть изготовитель этих ячеек?


да

? (Новосибирск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2016 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

ну в плане эксплуатации определенно   чем больше видно тем лучше
а разве нет каких норм по  защите человека при  " пролазе макушкой в незнакомую ячейку" в стиле либо блокировка двери которая не позволяет ее  открыть при наличии напряжения на шинах в которые можно головой  тюкнуться через данную дверь....либо  барьер какой нибудь  в который предотвратит касание  с  шиной и в который  упрется  голова  если нырнуть   с головой ячейку
а так в целом наличие окон для визуального контроля это очень хорошо

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33