Профиль прокладки КЛ-0,4кВ. В каких случаях необходимо выполнение

Количество просмотров - 1468
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Декабря 2016 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток,коллеги.

Столкнулся с такой вот задачей-на днях сдавал рабочий проект по прокладки КЛ-0,4 кВ от РУ ТП к ВРУ жилого дома в газовую службу.
Мне вернули его,сказали что нету профиля прокладки КЛ. Что это такое и с чем его..?
В проекте есть генплан с привязками и планом трассы КЛ и разрез траншеи.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Декабря 2016 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

профиль трассы КЛ не делается
обязательно должны быть  разрезы траншей и пересечения с коммуникациями, в т.ч. с газом, если есть
стоит посмотреть оформление пересечений в типовом проекте А5-92 лист А5-92-08

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2016 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

хмм...
че ж тогда докопались..)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Декабря 2016 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток,коллеги.

Столкнулся с такой вот задачей-на днях сдавал рабочий проект по прокладки КЛ-0,4 кВ от РУ ТП к ВРУ жилого дома в газовую службу.
Мне вернули его,сказали что нету профиля прокладки КЛ. Что это такое и с чем его..?
В проекте есть генплан с привязками и планом трассы КЛ и разрез траншеи.

Посмотрите в типовом проекте А5-92. Профиль-это наверное продольный и поперечный разрезы трассы на каких-то участках, где необходимо показать пересечения или сближения с какими-нибудь объектами или коммуникациями

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Декабря 2016 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Еще + к тому,что нету пересечений с другими коммуникациями

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Декабря 2016 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

так и напишите -
пересечений с проектируемыми и существующими коммуникациями - нет, профиль трассы кабельной линии согласно нормативным требованиям по проектированию - не требуется.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Декабря 2016 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)


Еще + к тому,что нету пересечений с другими коммуникациями

В развитие темы нашел еще один документ Белорусский - Арх. №1. 105.03тм.   Покажите поперечный разрез с положенными глубинами и защитой, ну и на вводе в здание

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Декабря 2016 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

 
* Прокладка кабеля в земле.rar
(171.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 77]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Декабря 2016 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Благодарю

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 983, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015, Horizont, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines