beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение ВЛ с автомобильной дорогой. Нормируемое расстояние до опор освещения

Количество просмотров - 2391
(ссылка на эту тему)
Forest 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Декабря 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Проектируем ВЛ-500 кВ, пересекаем магистральную автодорогу с освещением, какое нормативное расстояние должно быть от проводов до опор освещения, светильников. Сети наружного освещения кабельные. В ПУЭ прописано только нормативное расстояние при пересечении ВЛ, но мы ВЛ не пересекаем, что брать?

? (Томск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2016 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Если есть возможность, то ВЛ проложите так, что бы под ее проводами вообще не оказалась опора освещения. Лучше вообще в центре между двумя опорами.

Проектировщик (Москва, Россия)
Forest 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Декабря 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

это то понятно, вопрос в нормируемом расстоянии от проводов до опор/кронштейнов/светильников

? (Томск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Декабря 2016 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ  2.5
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ МЕЖДУ СОБОЙ
2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:
и табл.2.5.23.п.2.5.221.

Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Декабря 2016 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

хм а как на счет применения п. 2.5.213, рассматривая столб как сооружение  (даже  не  столб а все столбы наружного освещения ) получиться 8 м
вот определение сооружения из 384 фз  сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Декабря 2016 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

2.5.213  ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Инженер (Омск, Россия)
Forest 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2016 года, 04:19
(ссылка на это сообщение)

2.5.213 нормирует вертикальное расстояние, а мне нужна горизонталь
2.5.230 тоже особо не пришьешь, так как мы ВЛ не пересекаем, проводов на опорах освещения нету

? (Томск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2016 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)


2.5.213 нормирует вертикальное расстояние, а мне нужна горизонталь
2.5.230 тоже особо не пришьешь, так как мы ВЛ не пересекаем, проводов на опорах освещения нету

Если Вы проектируете линию 500 кВ, то Вы наверное и должны спроектировать ее так чтобы уйти от этих минимально допустимых расстояний в сторону их увеличения, если у Вас конечно есть возможность оперативного простора, а не стесненные условия. Именно для таких опор со светильниками в ПУЭ нет нормирования, значит надо их привязать к какому-нибудь пункту с объектами близкими по своим характеристикам к этим опорам. Я считаю что если есть 10м по вертикали и 30м по горизонтали, то претензий не должно быть

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Декабря 2016 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

проводов на опорах освещения нету

Сегодня нет, а завтра повесят. Берите самый жесткий выриант, или переустраивайте линию освещения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Декабря 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

это то понятно, вопрос в нормируемом расстоянии от проводов до опор/кронштейнов/светильников

И выше сказанному:
Посмотри: Постановление РФ №160. Охранная зона для ЛЭП напряжением 110 кВ , а так же СНиП , СанПиН.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 968, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015, Horizont, Electrik 1998, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines