Автоматические выключатели групп освещения и силового оборудования. Требования по току

Количество просмотров - 1161
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2016 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Панель ГРЩ 8,5А.
20 отходящих линий освещения, каждая линия по 1-2 ампера, силовое оборудование по 5-6 ампер. Соответственно на освещение были установлены автоматы 10А, на силу 16А, на ввод 20А.
Эксперт требует поставить на ввод автомат номиналом 10А, на свет автоматы номиналом  1-2А, на силу автоматы номиналом 5-6 ампер.

На сколько законно его требование?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2016 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

схема ГРЩ
* 13.10.pdf
(361.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Панель ГРЩ 8,5А.
20 отходящих линий освещения, каждая линия по 1-2 ампера, силовое оборудование по 5-6 ампер. Соответственно на освещение были установлены автоматы 10А, на силу 16А, на ввод 20А.
Эксперт требует поставить на ввод автомат номиналом 10А, на свет автоматы номиналом  1-2А, на силу автоматы номиналом 5-6 ампер.

На сколько законно его требование?


ПУЭ7. п.3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Интересно, эксперты сейчас не обязаны указывать пункты по которым они что-то требуют? Если он имеет в виду этот пункт, а не просто защиту электропроводки, то придется выполнять  


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2016 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)



Добрый день.
Панель ГРЩ 8,5А.
20 отходящих линий освещения, каждая линия по 1-2 ампера, силовое оборудование по 5-6 ампер. Соответственно на освещение были установлены автоматы 10А, на силу 16А, на ввод 20А.
Эксперт требует поставить на ввод автомат номиналом 10А, на свет автоматы номиналом  1-2А, на силу автоматы номиналом 5-6 ампер.

На сколько законно его требование?


ПУЭ7. п.3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Интересно, эксперты сейчас не обязаны указывать пункты по которым они что-то требуют? Если он имеет в виду этот пункт, а не просто защиту электропроводки, то придется выполнять 


да. именно 3.1.4

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2016 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)


схема ГРЩ

Подобная тема была с полгода назад (посмотрите). Мнения были разные. Выскажу свое: все-таки я за то, что на таких объектах как у Вас должна применяться стандартная комплектация щитков на освещение авт. 10А, проводник 1,5 медь; на розетки 16А, проводник 2,5 медь, ну а вышестоящие авт согласно расчетным нагрузкам при этом защищаем только проводник а не каждый потребитель в отдельности . Выше приведенный п.3.1.4. хорош для защиты отдельно стоящего потребителя (например эл.двигателя) с конкретным номинальным током, а подгонять авт. под разное кол-во светильников неправильно, все равно авт. 1-2 А не защитит светильник с током 0,1А. Но эксперт всегда прав.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1035, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines