beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение электроосвещения навеса категории В-Iа. Требуется совет

Количество просмотров - 1225
(ссылка на эту тему)
Valunya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Декабря 2016 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, как правильно запитать освещение отдельно стоящего навеса категории В-Iа. Запитать нужно от ТП. Я так понимаю- кабель от ТП в траншее  ВВГнг 3х2.5, затем по стойке навеса  3x1.5-здесь нужна гофротруба, или просто скобами?-затем под крышей на лотках. Как здесь  перейти на другое сечение при выходе из земли, нужны ли концевые муфты? Занимаюсь в основном внутрянкой, в наружных сетях опыта маловато.

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

......Запитать нужно от ТП. Я так понимаю- кабель от ТП в траншее  ВВГнг 3х2.5,......

ВБбШв.....

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

.....затем по стойке навеса  3x1.5-здесь нужна гофротруба, или просто скобами?-затем под крышей на лотках.....

В ст. трубе на высоту до 2,5 м
Как здесь  перейти на другое сечение при выходе из земли, нужны ли концевые муфты?

Зачем менять сечение?

Инженер (Омск, Россия)
Valunya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Декабря 2016 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Юра, спасибо за ответ. Получается, в земле ВБбШв, а по стойке и под навесом ВВГнг? Скажите,если 2 группы на освещение, то и в траншее 2 кабеля?

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Декабря 2016 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

По всей длине (до коробки, если нужно устанавливать) ВБбШв  5х2,5  (2-3 группы) , для корректного ответа покажите ситуационный план, чертёж, рисунок.

Инженер (Омск, Россия)
Valunya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Декабря 2016 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

Навес ЭЛ.jpg
 
* Навес ЭЛ.jpg
(278.73 Кб, 3309x2339)  [скачать]  [загрузок: 82]

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2016 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

 Красным показано ,условно,: трасса кабеля,ответвления к светильникам, коробки. Варианты расположения коробок и прокладки кабелей на выбор проектировщика
Навес.jpg
 
* Навес.jpg
(992.38 Кб, 3309x2339)  [скачать]  [загрузок: 77]

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Декабря 2016 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Один из вариантов :
От ТП (АВ в Щите) кабель  ВБбШв нг(А) 5х2,5 (5х1,5) в траншее, в земле до сооружения (навес), далее подъём   (в  ст. трубе  на h не менее 2,5 м ) на отметку  +4,5м   с креплением  скобами (или ещё чем то)к  конструкциям «навеса» (указать из какого материала изготовлены конструкции). Далее  кабель по внутренней поверхности (крыша)  «навеса»  через коробки  типа КЗНС (с наборными зажимами 6,8,16 по выбору) в количестве  3 шт. Для ввода, вывода, (ответвлений к светильникам ) кабелей из коробок применить   вводные муфты типа  МВ22У2, ответвление к светильникам  выполнить кабелем  ВБбШв нг(А) сечением  3х2,5(3х1,5), если  применяете ВВГнг(А) то в гофр. трубе
Броню питающих кабелей заземлить в  коробках и в ТП. Наименьший допустимый радиус изгиба кабеля соответствует десяти наружным диаметрам кабеля.

Инженер (Омск, Россия)
Valunya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2016 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Юра, спасибо за такой подробный ответ. Конструкции навеса  из стали, крыша - металлический пофнастил.  Хотелось бы уточнить, если использовать к светильникам ВБбШв, то тоже нужны МВ22У2 ( Муфта вводная MB22 предназначена для закрепления гибкого ввода или металлорукава Р3ЦХ к оболочке электрооборудования)?
Далее  кабель по внутренней поверхности (крыша)  «навеса»  через коробки  типа КЗНС (с наборными зажимами 6,8,16 по выбору) в количестве  3 шт.

Я так понимаю, на вашем рисунке 4 коробки?

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Декабря 2016 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Какие светильники применяете? (может там уже есть штатные вводы).
Нормальная муфта, можете применить и другие.
Если кабель в броне то не нужен м/р.
Три коробки.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1124, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines