ВЛ 6-10 кВ. Металлоконструкции для установки ОПН-РВ 10 кВ

Количество просмотров - 5760
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Декабря 2016 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Привет всем! Имеется ответвление от ВЛЗ-10 кВ от промежуточной опоры, с переходом в КЛ-10 кВ. В месте ответвления устанавливается разъединитель РЛК. Также необходимо установить тавридовские ограничители ОПН-РВ. Какие металлоконструкции нужны для установки этих ограничителей?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2016 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)


Привет всем! Имеется ответвление от ВЛЗ-10 кВ от промежуточной опоры, с переходом в КЛ-10 кВ. В месте ответвления устанавливается разъединитель РЛК. Также необходимо установить тавридовские ограничители ОПН-РВ. Какие металлоконструкции нужны для установки этих ограничителей?

Задача ОПН или разрядников не пропустить перенапряжение  в ВЛ далее в кабель, поэтому если в разъединителе не предусмотрено место их установки, то проявите инициативу и установите их непосредственно на вводе кабеля от ВЛ. Заземленная металлоконструкция из уголка,  нижние  выводы ОПН заземляете к уголку, верхние выводы к фазам

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2016 года, 01:49
(ссылка на это сообщение)

На каком вводе кабеля от ВЛ?
Вопрос в том, что типовых решений не имеется конкретно для установки РЛК, а конструкции в проект нужно заложить и расчертить. В этом и вопрос - какие конкретно металлоконструкции нужны для установки ОПН-РВ при переходе ВЛЗ в КЛ.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2016 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите типовые решения по ВЛ-10 кВ Беларуси. Например СТП 09110.21182-07  "Ж.Б. опоры для ВЛП-10 кВ."  и другие. Там можно найти подходящие металлоконструкции.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2016 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

ВЛП-10 кВ

это ВЛ-10кВ с изолированными проводами ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2016 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Все звисит от вашей ситуации, но обычно удобнее и рациональнее делать не отдельную металлоконстр-цию для ОПН, а совмещенную или рядом с разъединителем или изолятором/ или каб. муфтами. Можете показать ваши чертежи, тогда будет конкретнее.

Инженер ( ? , Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2016 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

это ВЛ-10кВ с изолированными проводами ?

Почему-то в Белглавэнерго говорят " с покрытыми проводами".

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2016 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

 Примерно так:
* фото.pdf
(220.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 681]

Инженер (Омск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Декабря 2016 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем откликнувшимся. Теперь вопрос упростился,  ответвление и установка разъединителя - так, как на фото Юры123, только ОПН должны быть установлены со стороны кабеля

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Декабря 2016 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

только ОПН должны быть установлены со стороны кабеля

НЕ обязательно, так, как показано вполне приемлемо

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Декабря 2016 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

обычно так -
только ОПН должны быть установлены со стороны кабеля

на раме разъединителе

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Декабря 2016 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

Это понятно. Дело в том, что опора принадлежит одной организации, а разъед и ответвляемая КЛ - другой. Установку разъединителя согласовали, а вот установку доп. металлоконструкции на опору будет проблематично уже. И опора у меня промежуточная

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Декабря 2016 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

на раме разъединителе

Вот этот чертеж и нужен. Потому что в типовых показана установка РВО, а ОПН-РВ выглядит и крепится по другому

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Декабря 2016 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

.......а вот установку доп. металлоконструкции на опору будет проблематично уже. И опора у меня промежуточная

Если такая проблема: Поставьте ПРВТ-10.

Инженер (Омск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Декабря 2016 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Оборудование уже закуплено. Проект согласован, трасса тоже, смета тоже. Нужно исходить из того, что есть, А есть РЛК и ОПН-РВ тавриды

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines