ВЛ 6-10 кВ. Металлоконструкции для установки ОПН-РВ 10 кВ
|
Количество просмотров - 5760
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Talya
|
Привет всем! Имеется ответвление от ВЛЗ-10 кВ от промежуточной опоры, с переходом в КЛ-10 кВ. В месте ответвления устанавливается разъединитель РЛК. Также необходимо установить тавридовские ограничители ОПН-РВ. Какие металлоконструкции нужны для установки этих ограничителей?
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Опти
|
Привет всем! Имеется ответвление от ВЛЗ-10 кВ от промежуточной опоры, с переходом в КЛ-10 кВ. В месте ответвления устанавливается разъединитель РЛК. Также необходимо установить тавридовские ограничители ОПН-РВ. Какие металлоконструкции нужны для установки этих ограничителей?
Задача ОПН или разрядников не пропустить перенапряжение в ВЛ далее в кабель, поэтому если в разъединителе не предусмотрено место их установки, то проявите инициативу и установите их непосредственно на вводе кабеля от ВЛ. Заземленная металлоконструкция из уголка, нижние выводы ОПН заземляете к уголку, верхние выводы к фазам
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Talya
|
На каком вводе кабеля от ВЛ? Вопрос в том, что типовых решений не имеется конкретно для установки РЛК, а конструкции в проект нужно заложить и расчертить. В этом и вопрос - какие конкретно металлоконструкции нужны для установки ОПН-РВ при переходе ВЛЗ в КЛ.
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Посмотрите типовые решения по ВЛ-10 кВ Беларуси. Например СТП 09110.21182-07 "Ж.Б. опоры для ВЛП-10 кВ." и другие. Там можно найти подходящие металлоконструкции.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Samsony 1
|
ВЛП-10 кВ это ВЛ-10кВ с изолированными проводами ?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
Все звисит от вашей ситуации, но обычно удобнее и рациональнее делать не отдельную металлоконстр-цию для ОПН, а совмещенную или рядом с разъединителем или изолятором/ или каб. муфтами. Можете показать ваши чертежи, тогда будет конкретнее.
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
это ВЛ-10кВ с изолированными проводами ? Почему-то в Белглавэнерго говорят " с покрытыми проводами".
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
|
Talya
|
Спасибо всем откликнувшимся. Теперь вопрос упростился, ответвление и установка разъединителя - так, как на фото Юры123, только ОПН должны быть установлены со стороны кабеля
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Опти
|
только ОПН должны быть установлены со стороны кабеля НЕ обязательно, так, как показано вполне приемлемо
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
обычно так - только ОПН должны быть установлены со стороны кабеля на раме разъединителе
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Talya
|
Это понятно. Дело в том, что опора принадлежит одной организации, а разъед и ответвляемая КЛ - другой. Установку разъединителя согласовали, а вот установку доп. металлоконструкции на опору будет проблематично уже. И опора у меня промежуточная
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Talya
|
на раме разъединителе Вот этот чертеж и нужен. Потому что в типовых показана установка РВО, а ОПН-РВ выглядит и крепится по другому
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
.......а вот установку доп. металлоконструкции на опору будет проблематично уже. И опора у меня промежуточная Если такая проблема: Поставьте ПРВТ-10.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Talya
|
Оборудование уже закуплено. Проект согласован, трасса тоже, смета тоже. Нужно исходить из того, что есть, А есть РЛК и ОПН-РВ тавриды
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
|