Рабочее освещение коридора общ.здания от ВРУ?

Количество просмотров - 2103
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Декабря 2016 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги
1. ПО СП59 эвакуационное освещение в лестничной клетки требуется над каждойй ступенью. Имеется виду расставлять над каждой площадкой (пролет и междуэтажная площадка). Я правильно понимаю пункт?
2. Есть п.7.14 и я гадаю полностью он относиться к жилым зданиям или распространяется и на общ.здания в части
Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание,номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ.
Рабочее освещение коридоров через датчики присутствия планируются, управляемые в случае неисправности с пульта ИК. Не вижу смысла мне тянуть линии от ВРУ. Хотел бы запитать от соответствующую этажных щитов. Светильник эвак.освещение будет установлен над щитом, чтобы в случае неисправности рабочего освещения можно было в щите ковыряться. Что скажете? Обязательно ли раб.освещение коридоров запитать непосредственно от ВРУ в общ.зданиях?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

1. скажу словами СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
2.насколько я понимаю вы установите распределительные  этажные щиты рабочего освещения (групповые) на каждом этаже и сами же эти щиты будут запитаны по радиальной или магистральной схеме от ВРУ здания - таким образом выполняя требования пункта 7.14

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

От ВРУ здания запитывается все. В пункте 7.14 идет информация о том, что непосредственно от ВРУ отдельными линиями нужно запитывать, а не от ближайших распред. щитов. Или я не прав?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Февраля 2017 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

А вот еще вопрос, на который адекватного ответа не нашел: контора небольшая, 3-я категория э/снабжения. Замечание экспертизы: поставить светильник над каждым входом. Их там два, да еще теплоузел пристроенный. Говорит, надо 3 светильника и присоединить к аварийке. Все верно. Как делать? С АКБ? Кто-нибудь видел АКБ с УХЛ1? Поставил, тем не менее. Прокатило. Но, может, кто-нить грамотный вариант подскажет?
З.Ы. В разговоре с экспертом проскочило: "...если бы это было сооружение, а не здание...", т.е., при желании, светильник над входом в теплоузел можно оспорить, хотя и не уверен. Как вариант, допускаю блок автономного питания отдельно от светильника разместить в здании, хотя такого не видел. Но ИБП ставить - это уж перебор, по-моему. Кто что думает?  Заранее благодарен за высказанные мнения.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2017 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

А вот еще вопрос, на который адекватного ответа не нашел: контора небольшая, 3-я категория э/снабжения.

В НД есть конкретные площади и кол. работающих при котором необходимо ставить авар. освещение, тем более на выходах. Раз эксперт требует, то поставьте светильники со встроенной АКБ которые работают от сети рабочего освещения и включаются автоматически в авар. режим при исчезновении напряжения

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1124, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Рафаэль 2015
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines