День добрый!

Заказчик просит перебросить 1Мвт из одного здания №1 в соседние №2. Для этого мне выделили место для щита 0,4кВ в ГРЩ здания №1 и место для ВРУ в здании №2 на 2 этаже. Подвалы зданий примыкают друг к другу. У меня легкая паника, тк скажу честно, до этого проектировал только квартиры и коттеджи, а тут сюрприз, блин [грусть]
Встали вопросы:
1) Какие щиты взять? Есть ли какие-то типовые решения (как скажем щитов АВР)? Или же нужно, что-то изобретать самому?
2) Поскольку у нас 0,4 кВ, то для 1 МВт при длине трассы около 100м придется кидать 4 кабеля 5х150 на лотках под потолком? Помимо этого нужны еще резервы (у Заказчика деньги есть, поэтому возможность тоже есть)? Или же можно обойтись без них?
3) По 1 этажу для кабелей предусматриваем отдельную нишу, планируется обшить ее гипсокартоном. Есть ли какие-то ограничения, например по заполняемости?
Прошу помочь, тк нужно все сделать правильно, а опыта в подобных вещах ноль [непонятно] Заказчик серьезный,готов платить, но если решения окажутся неверными то.."Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами" [шишка]

Инженер (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2016 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

для таких мощностей  лучше применять специально предназначенное для этого устройство - токопровод
например.... http://www.rtc-electro-m.ru/products/tpl
в целом  если поискать можно найти разные варианты

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вова 89
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


для таких мощностей  лучше применять специально предназначенное для этого устройство - токопровод
например.... http://www.rtc-electro-m.ru/products/tpl
в целом  если поискать можно найти разные варианты

Просто когда я был в ГРЩ, энергетик показал мне решение моих коллег: щит с примерно 6-8 кабелями проложенными в соседнее здание.
Токопровод боюсь будет проблематично использовать, поскольку трасса будет "петлять" по этажам под потолком.

Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Декабря 2016 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Вопросы:
-- электроприёмники здания №2- категория надёжности электроснабжения?
-- наибольшая нагрузка аварийного режима?
 
Смысл городить нишу для кабелей, если можно использовать шинопроводы, займёт гораздо меньше объёма помещения, чем кабели на полках в нише. Да и с противопожарных соображений будет надёжней. Тем более, что заказчик денежный.
А на вводе в здание №2 поставь щит их панелей "ЩО" или их аналогов. Аппараты на вводе (рубильники, автоматы.. по ситуации)

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Вова 89
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2016 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)


Вопросы:
-- электроприёмники здания №2- категория надёжности электроснабжения?
-- наибольшая нагрузка аварийного режима?
 
Смысл городить нишу для кабелей, если можно использовать шинопроводы, займёт гораздо меньше объёма помещения, чем кабели на полках в нише. Да и с противопожарных соображений будет надёжней. Тем более, что заказчик денежный.
А на вводе в здание №2 поставь щит их панелей "ЩО" или их аналогов. Аппараты на вводе (рубильники, автоматы.. по ситуации)


Вторая категория надежности. Расчет еще не делал, есть суммарная нагрузка по карте технолога + свет. В общей сумме получается 970кВт
По токопроводам - по -1 этажу здания №1 прокинуть можно, а вот дальше будет все очень интересно тк в здании №2 попадаем в подземную автостоянку, делать отдельную нишу для ЩО проблематично (теоретически конечно можно, но проблематично поскольку нужная точка для захода на 1 этаж находиться посреди паркинга). Дальше - на первом этаже почти все помещения уже в отделке, есть лишь одно и по нему придется вести под потолком (соответсвенно для этого нужна зашиваемая ниша) делая несколько поворотов и смен высот "толкаясь" с вентиляцией и прочими (поэтому точно рассчитать и уложить жесткий токопровод очень проблематично). На втором этаже та же "петрушка".

Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2016 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

А что, радиус изгиба трассы из 4-х кабелей 150 мм2 на полках или лотках будет меньше чем у шинопровода?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 969, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Рафаэль 2015, РоманC, Horizont, Electrik 1998, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines