beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Блок релейный. Электропитание релейного блока

Количество просмотров - 1866
(ссылка на эту тему)
Wwwjjja
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Января 2017 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Я правильно понимаю - питание РБ осуществляется через нагрузку (оповещатель), и никакого дополнительного питания не требует?
d214ebad7df525993ed9834e3eb5ba68.jpg
 
* d214ebad7df525993ed9834e3eb5ba68.jpg
(97.52 Кб, 1445x781)  [скачать]  [загрузок: 86]

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Января 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Вы правильно понимаете. Тем более рисунок взят из паспорта прибора.
http://www.epotos.ru/produkciya/ustroystva-puska/releynyy-blok-rb/
* Релейный блок.pdf
(145.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 13]

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Wwwjjja
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Января 2017 года, 05:53
(ссылка на это сообщение)


Вы правильно понимаете. Тем более рисунок взят из паспорта прибора.
http://www.epotos.ru/produkciya/ustroystva-puska/releynyy-blok-rb/

в моем случае мне нужно звуковой оповещатель заменить на реле с катушками 24В - как вы думаете - данная схема рабочая?
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(37.62 Кб, 985x492)  [скачать]  [загрузок: 7]

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Января 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Из схемы понял, что хотите включать зачем-то  реле KL1. У Выпрямителя как я понимаю 20А на выходе.
По паспорту блок держит максимум 0,5А. Мне кажется это не то, что Вам нужно. У него назначение типа контроля целостности слаботочных цепей на обрыв и кз. Не рассчитан блок на такие токи

----- добавлено 06 Января 2017 года, 09:59 -----
Дошло до меня. Эта штука УРП должна включать импульсом реле KL1 через этот блок. Возможно есть еще нагрузка на стороне 24В, не только реле KL1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Wwwjjja
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Января 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)


Дошло до меня. Эта штука УРП должна включать импульсом реле KL1 через этот блок. Возможно есть еще нагрузка на стороне 24В, не только реле KL1

из нагрузок будет только реле, а вот реле уже будет включать доп оборудование.
единственное что меня смущает - это питание РБ - он и питается через клеммы 3;6 и замыкает эти контакты, чтобы запитать нагрузку?
как по мне какая то ересть - я привык видеть у реле - контакты которые оно замыкает/размыкает и контакты через которые питается катушка реле

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Января 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Смущает трехфазный выпрямитель на 24В с током 20А. Реле какое-то крутое для таких параметров

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Wwwjjja
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Января 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)


Смущает трехфазный выпрямитель на 24В с током 20А. Реле какое-то крутое для таких параметров

Это нормально - мы официальные представители этого оборудования - мы его "толкаем". А вот пожарка это ни разу не профильное наше направление, просто на шару как то выиграли тендер, ну а что теперь - у нас только такое оборудование - а на объекте есть только 380В и "нуля" там нет  - только такой преобразователь, из имеющихся у нас подходит.
С пожаркой мы раньше не сталкивались - по этому для нас то темный лес. Вот частотники, высоковольтники это наше, а пожарка это что то эдакое для нас ...
Так вот - мне нужно заключение - эта схема, которую я начертил, работать будет, в этом виде, или нужно что то переделать?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Января 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Должна работать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1530, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines