Станок токарный. Напряжение на путевом выключателе защитного экрана
|
Количество просмотров - 3050
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сергей 999
|
Добрый день! Мы ставим на токарные станки (марки станков разные) защитные экраны для обслуживающего персонала. В конструкции экрана присутствует конечный выключатель типа ВП15К. Вопрос: какое напряжение в целях безопасности использовать для цепи управления конечного выключателя? Напряжение цепей безопасности на станках разные.
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Добрый день! Мы ставим на токарные станки ( марки станков разные) защитные экраны для обслуживающего персонала. В конструкции экрана присутствует конечный выключатель типа ВП15К. Вопрос: какое напряжение в целях безопасности использовать для цепи управления конечного выключателя? Напряжение цепей безопасности на станках разные.
Чем ниже напряжение тем лучше. Если у Вас есть возможность установить конечный выключатель в цепь с наименьшим напряжением, которая отключает питание станка, никто Вам этого не запретит. Тут есть обратная сторона медали, чем ниже напряжение на концевике тем больше вероятность потери проводимости его контактной группы. Концевик Вы можете поставить в разрыв цепи катушки 380 В, Ваша задача обеспечить надежное защитное заземление его корпуса
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Samsony 1
|
по-моему все равно какое напряжение для цепи управления, лишь бы происходило надежное отключение станка
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
по-моему все равно какое напряжение для цепи управления по нормам МЭК и достаточно давно уже уже нормам РФ (ГОСТ Р МЭК 60204-1) это не так другое дело-что это никто не соблюдает
|
|
|
|
ТОЭ
|
по-моему все равно какое напряжение для цепи управления по нормам МЭК и достаточно давно уже уже нормам РФ (ГОСТ Р МЭК 60204-1) это не так другое дело-что это никто не соблюдает На сколько сталкивался со станками, везде стояли понижающие тр-ры не более ~110В на цепи управления и 36 В на местное освещение. Конечно в цеху наполненном металлообрабатывающими станками есть смысл применять такую меру безопасности
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
Согласно вышеуказнному ГОСТ везде (за некоторым исключением по стандарту) должно быть низкое напряжение. Буржуйские цепи управления действительно, как правило, так (на низкое напряжение) и делают. В отличие от наших
|
|
|
|
Дмитpий
|
Согласно вышеуказнному ГОСТ везде (за некоторым исключением по стандарту) должно быть низкое напряжение. В ГОСТе этого не нашел. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками.Если машины оснащены только одним пусковым устройством двигателя и/или максимум двумя приборами управления (например, устройство блокировки, станция управления "Старт-Стоп"), использование трансформаторов может быть необязательным. 9.1.2 Напряжения в цепях управленияНеобходимо, чтобы номинальные значения напряжения согласовывались с правильной работой цепи управления. Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.
|
|
|
|
Vоlk
|
Дмитрий. Согласен. Возможно, что в голове попуталось/всплыло из МЭК. Но важно вот что - В указанном ГОСТе есть НЕвыполяемое требование в стране (в большинстве случаев), ведь: "9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. … Если машины оснащены только одним пусковым устройством двигателя и/или максимум двумя приборами управления (например, устройство блокировки, станция управления "Старт-Стоп"), использование трансформаторов может быть необязательным." PS возможно это был как раз логический вывод из схемы без трансформаторов для компромисса требований и примирения с МЭК
|
|
|
|
Samsony 1
|
наши автоматчики в релейных схемах управления вентсистем применяют 380В для чувствительности схемы от пропадания (обрыва) двух фаз
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
ну кроме нехорошего решения с точки зрения ЭБ, так же еще более прямого нарушения указанного ГОСТ, такое решение на 380 плохо защищает от снижения фазного напряжения (т.к. пропорционально увеличивается порог срабатывания), наверное
|
|
|
|
Samsony 1
|
а я нарушения ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 не обнаружил 9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Если машины оснащены только одним пусковым устройством двигателя и/или максимум двумя приборами управления (например, устройство блокировки, станция управления "Старт-Стоп"), использование трансформаторов может быть необязательным. 9.1.2 Напряжения в цепях управления Необходимо, чтобы номинальные значения напряжения согласовывались с правильной работой цепи управления. Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора. - можно без трансформатора - напряжение питания может быть другим, если без трансформатора
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Нельзя в большинстве случаев по гост.
|
|
|
|
Samsony 1
|
многие (более 20) заводы РФ выпускают ящики управления Я5000, ЯУ5000, РУСМ5000, БУ (ПУ) и ЯУ (ШУ) серий 8250, 8350 с цепями управления на 380В и 220В, без трансформаторов, по типовой документации
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
В РФ вообще этот гост в рассматриваемом вопросе не видят. И ничего. Все живы
|
|
|
|
Samsony 1
|
для станков наверное цепи управления действительно должны быть ниже напряжением из соображений безопасности станочника так что прав ТОЭ На сколько сталкивался со станками, везде стояли понижающие тр-ры не более ~110В на цепи управления и 36 В на местное освещение.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|