ИБП для фармацевтических холодильников. Как правильно выполнить установку?

Количество просмотров - 6747
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Января 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Олега 777, схема не совсем понятна. Сколько будет ИБП?
Один в подвале или три (по одному возле каждого помещения)?
Цитата: Олега 777link=topic=40498.msg232217#msg232217 date=1484029650
Цитата: Vоlk от Сегодня в 01:51
АВР имеет время переключения в отличие от онлайн ИБП
В случае с холодильниками это не критично.

Тогда возникает вопрос о целосообразности установки ИБП? Не лучше ли тогда у каждого щитка установить свой ИБП?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Января 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Лучше кабель от мех повреждений защити и селективность гарантированно обеспечь, чем непонятно что резервировать... если переживаешь
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Января 2017 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

схема не совсем понятна. Сколько будет ИБП?

В стадии обсуждения.
Один в подвале или три (по одному возле каждого помещения)?

Именно это и обсуждается.
Не лучше ли тогда у каждого щитка установить свой ИБП?

Как раз об этом и сказано:
АВР непосредственно в помещении (или снаружи) склада поставить. Три ИБП соответственно.

Однако при одном ИБП нужен 1 кондиционер. Кстати, а с каких мощностей появляется потребность в кондиционере ?

Лучше кабель от мех повреждений защити и селективность гарантированно обеспечь

Селективность при любом раскладе нужна. А вот от повреждений..в газопроводных разводить ? тогда и от огня надо бы. Как нынче монтажники защищают проводку тоже рассказывал (войнушка пока не закончилась)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Января 2017 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

с каких мощностей появляется потребность в кондиционере ?

где то с 20-30 кВА может уже появится (по опыту) при условии ограничения температуры 25-30 градусов средних размерах помещениях и суммарных выделениях тепла (с учетом прочего оборудования) в максимальном режиме под 8-10 кВт. Меньше-вряд ли (если, конечно, не станешь требовать поддержание 20-24 градусов), наверняка и обменной вентиляцией можно обойтись
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Января 2017 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

в максимальном режиме под 8-10 кВт. Меньше-вряд ли (если, конечно, не станешь требовать поддержание 20-24 градусов),

Ну я-то без понятия - 20° или 25° требовать... Это от продавца видимо истребовать надо ? И, как понимаю, передать ОВ-шнику для расчета, он же и кондишен должен выбрать, а я по его мощности запитать. Так ?
И если на общий ИБП кондиционер еще может потребоваться, то при трех ИБП получается верная экономия ?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Января 2017 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Я пока не понял, где у тебя ибп планируются к установке. 20-24 это достаточно жесткое требование. Это для постоянного пребывания персонала, обычно (т.е. по санитарным условиям производства). Есть нормы. Но нужны конкретные условия. Ибп сами по себе обычно вполне до 40 допускают окр среду
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Января 2017 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

А вот от повреждений..в газопроводных разводить ?

да я не настаиваю. Просто пытаюсь тебе логическую связь с твоим желанием АВР дополнительный рассмотреть.  Ведь им ты кроме кабеля больше ничего не резервируешь. А что может с кабелем статься? Мехповреждение-защити. Как-то так...
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 10 Января 2017 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

А что может с кабелем статься?

Да пёс его знает, этот кабель.. Стопочка картонных коробок полыхнет и расплавит где-то на путях прокладки.. Или протечка дырочку найдет и коротнет.. Может АВ выключится (перегрев от соседнего АВ, контакты от пыли подгорели, клеммы ослабли) или наоборот не сработает .. ну, это не охватывает всех "мало ли чего". Резервирование кабеля по-моему логично, АВ от двух вводов уже есть, а больше ничего и не нужно, групповые линии к розеткам в 2 кабеля не предлагаю.))
где у тебя ибп планируются к установке.... нужны конкретные условия.

Пока кроме того, что это три неких складских помещений на 1 этаже, ничего не знаю. И есть ли чего кроме холодильников - тоже.(
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Января 2017 года, 00:09
(ссылка на это сообщение)

Резервирование кабеля по-моему логично


не понимаю я схему. похоже я  не понимаю даже к чему ты два кабеля собираешься тянуть
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Января 2017 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

похоже я  не понимаю даже к чему ты два кабеля собираешься тянуть

Всего два варианта пока :
1. Если есть место в ГРЩ - там АВР, если нет - 2 каб. к АВР в пом.с общим ИБП
2. По 2 каб. к каждому пом. со своим АВР и ИБП.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Января 2017 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

а  у тебя какой-нить пост диспетчера/охраны, куда сигнализация может быть выведена, есть на объекте?
и какое время автономной работы все же планируешь (требования может есть)?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 11 Января 2017 года, 01:18
(ссылка на это сообщение)

Поликлиника. Может сегодня и требуется, пока не знаю.
Автоматика будет вернее. А то попадется божий одуванчик из операции "Ы" ))
Время оговорено - 8 часов.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 11 Января 2017 года, 04:42
(ссылка на это сообщение)

Время оговорено - 8 часов

8 часов? Не много ли для аккумуляторов

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Января 2017 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Время оговорено - 8 часов.

Зака предупреди, что через некоторое время акки надо менять. Глядишь сам одуплится и ограничится какими нибудь 30 минутами. Или вашпе в сторону гены начнет смотреть.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 11 Января 2017 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

8 часов даже на 10 квт-жестоко
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 11:44

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33