ИБП для фармацевтических холодильников. Как правильно выполнить установку?
|
Количество просмотров - 6747
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Дмитpий
|
Олега 777, схема не совсем понятна. Сколько будет ИБП? Один в подвале или три (по одному возле каждого помещения)? Цитата: Vоlk от Сегодня в 01:51 АВР имеет время переключения в отличие от онлайн ИБП В случае с холодильниками это не критично. Тогда возникает вопрос о целосообразности установки ИБП? Не лучше ли тогда у каждого щитка установить свой ИБП?
|
|
|
|
Vоlk
|
Лучше кабель от мех повреждений защити и селективность гарантированно обеспечь, чем непонятно что резервировать... если переживаешь
|
|
|
|
Олега 777
|
схема не совсем понятна. Сколько будет ИБП? В стадии обсуждения. Один в подвале или три (по одному возле каждого помещения)? Именно это и обсуждается. Не лучше ли тогда у каждого щитка установить свой ИБП? Как раз об этом и сказано: АВР непосредственно в помещении (или снаружи) склада поставить. Три ИБП соответственно. Однако при одном ИБП нужен 1 кондиционер. Кстати, а с каких мощностей появляется потребность в кондиционере ?Лучше кабель от мех повреждений защити и селективность гарантированно обеспечь Селективность при любом раскладе нужна. А вот от повреждений..в газопроводных разводить ? тогда и от огня надо бы. Как нынче монтажники защищают проводку тоже рассказывал (войнушка пока не закончилась)
|
|
|
|
Vоlk
|
с каких мощностей появляется потребность в кондиционере ? где то с 20-30 кВА может уже появится (по опыту) при условии ограничения температуры 25-30 градусов средних размерах помещениях и суммарных выделениях тепла (с учетом прочего оборудования) в максимальном режиме под 8-10 кВт. Меньше-вряд ли (если, конечно, не станешь требовать поддержание 20-24 градусов), наверняка и обменной вентиляцией можно обойтись
|
|
|
|
Олега 777
|
в максимальном режиме под 8-10 кВт. Меньше-вряд ли (если, конечно, не станешь требовать поддержание 20-24 градусов), Ну я-то без понятия - 20° или 25° требовать... Это от продавца видимо истребовать надо ? И, как понимаю, передать ОВ-шнику для расчета, он же и кондишен должен выбрать, а я по его мощности запитать. Так ? И если на общий ИБП кондиционер еще может потребоваться, то при трех ИБП получается верная экономия ?
|
|
|
|
Vоlk
|
Я пока не понял, где у тебя ибп планируются к установке. 20-24 это достаточно жесткое требование. Это для постоянного пребывания персонала, обычно (т.е. по санитарным условиям производства). Есть нормы. Но нужны конкретные условия. Ибп сами по себе обычно вполне до 40 допускают окр среду
|
|
|
|
Vоlk
|
А вот от повреждений..в газопроводных разводить ? да я не настаиваю. Просто пытаюсь тебе логическую связь с твоим желанием АВР дополнительный рассмотреть. Ведь им ты кроме кабеля больше ничего не резервируешь. А что может с кабелем статься? Мехповреждение-защити. Как-то так...
|
|
|
|
Олега 777
|
А что может с кабелем статься? Да пёс его знает, этот кабель.. Стопочка картонных коробок полыхнет и расплавит где-то на путях прокладки.. Или протечка дырочку найдет и коротнет.. Может АВ выключится (перегрев от соседнего АВ, контакты от пыли подгорели, клеммы ослабли) или наоборот не сработает .. ну, это не охватывает всех "мало ли чего". Резервирование кабеля по-моему логично, АВ от двух вводов уже есть, а больше ничего и не нужно, групповые линии к розеткам в 2 кабеля не предлагаю.)) где у тебя ибп планируются к установке.... нужны конкретные условия. Пока кроме того, что это три неких складских помещений на 1 этаже, ничего не знаю. И есть ли чего кроме холодильников - тоже.(
|
|
|
|
Vоlk
|
Резервирование кабеля по-моему логично не понимаю я схему. похоже я не понимаю даже к чему ты два кабеля собираешься тянуть
|
|
|
|
Олега 777
|
похоже я не понимаю даже к чему ты два кабеля собираешься тянуть Всего два варианта пока : 1. Если есть место в ГРЩ - там АВР, если нет - 2 каб. к АВР в пом.с общим ИБП 2. По 2 каб. к каждому пом. со своим АВР и ИБП.
|
|
|
|
Vоlk
|
а у тебя какой-нить пост диспетчера/охраны, куда сигнализация может быть выведена, есть на объекте? и какое время автономной работы все же планируешь (требования может есть)?
|
|
|
|
Олега 777
|
Поликлиника. Может сегодня и требуется, пока не знаю. Автоматика будет вернее. А то попадется божий одуванчик из операции "Ы" )) Время оговорено - 8 часов.
|
|
|
|
Опти
|
Время оговорено - 8 часов 8 часов? Не много ли для аккумуляторов
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Егор 81
|
Время оговорено - 8 часов. Зака предупреди, что через некоторое время акки надо менять. Глядишь сам одуплится и ограничится какими нибудь 30 минутами. Или вашпе в сторону гены начнет смотреть.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
8 часов даже на 10 квт-жестоко
|
|
|
|
|