ИБП для фармацевтических холодильников. Как правильно выполнить установку?
|
Количество просмотров - 6749
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Олега 777
|
8 часов? Не много ли для аккумуляторов Так прописано: "принять решение по обеспечению холодильников склада электроснабжением в течение 8 часов при снятии питания от ТП "Ленэнерго". 2 сетевых источника их не убеждают в надежности, а самому говорить, что ИБП (и соответственно проект) не особо нужен - контрпродуктивно (кушать хочется)
|
|
|
|
Олега 777
|
8 часов даже на 10 квт-жестоко кВты делёные на три группы уже не так страшно выглядят. На самом деле названа установленная мощность (сумма), а групповая нагрузка будет меньше (как понимаю по 1 строке таб.6.9 сп31-110). Гену согласовывать надо, это минус
|
|
|
|
Vоlk
|
Навскидку два стеллажа с батарейками 12 в и емкостью 140... 200 а*ч общим количеством порядка 66 шт. И весом несколько тонн. Литров под двадцать водорода в час при разряде заряде.
|
|
|
|
Олега 777
|
Зака предупреди, что через некоторое время акки надо менять. Это понятно, но сначала надо получить аргумент - коммерческое с их ценой
|
|
|
|
Олега 777
|
Навскидку Это с Кс.с ? Литров под двадцать водорода в час при разряде. Вот тут я не в курсе, что с ним делать.
|
|
|
|
Егор 81
|
Гену согласовывать надо, это минус ветряк, цены наверно будут сопоставимы.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Вот тут я не в курсе, что с ним делать. Типа вытяжку над стеллажами и на улицу его.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
ветряк, цены наверно будут сопоставимы. Сомнительный источник. Как сам-по-себе, так в безветрие препараты скиснут, а с АКБ ничем не лучше ИБП с пит. от сети. Типа вытяжку над стеллажами и на улицу его. Сколько конкретно вытягивать (производительность системы) для герметичных. Может там естественной за глаза. Вот тут я не в курсе, что с ним делать. И относится ли такое помещение к взрывоопасным, что при этом требуется ?
|
|
|
|
|
ТОЭ
|
Так прописано: "принять решение по обеспечению холодильников склада электроснабжением в течение 8 часов при снятии питания от ТП Может быть в тех.задании имеется в виду что необходимо запитать холодильники не позже чем через 8 часов после откл. эл.энергии. Ведь у них есть же тепловая инерция и их содержимое моментально не нагреется. Если Вы моментально обеспечите их работу в течение 8 часов, а дальше что, еще какой-то источник надо предусматривать. Видимо в ТЗ они спутали ИБП с резервным ИП. Кроме генератора решения не вижу.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Егор 81
|
И относится ли такое помещение к взрывоопасным ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок 5.14 Элементы и батареи Примечание - Помещения для зарядки батарей обычно считаются безопасной зоной, если они соответствуют национальным или региональным стандартам, например EN 50272-2 Аккумуляторы и батареи. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи (наверно подойдет ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи). Если только в ФЗ 123 что то еще не указано.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
их содержимое моментально не нагреется Разве к моменту отключения сети все холодильники как раз и охладели? Нет таких, которые уже нагрелись и желают включиться? Если Вы моментально обеспечите их работу в течение 8 часов, а дальше что, еще какой-то источник надо предусматривать. Вопросами, не включенными в Задание, не занимаюсь. Из принципа. Светлые головы видимо соображали что им надо.. для того и существует Задание.
|
|
|
|
Олега 777
|
..обычно считаются безопасной зоной, если они соответствуют национальным или региональным стандартам, например EN 50272-2 Аккумуляторы и батареи. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи (наверно подойдет ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011
Так как, можно забыть про водород или идти ГОСТ читать ?
|
|
|
|
Егор 81
|
Так как, можно забыть про водород или идти ГОСТ читать ? Если вентиляция будет справляться, ты это расчетом докажешь.это моё личное мнение
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
ты это расчетом докажешь Это я должен вентиляцию считать ? Ты же знаешь, я лишней работы не люблю.
|
|
|
|
|