beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчетная таблица в Excel для определения нагрузок, расчета потерь и токов КЗ. Обсуждение

Количество просмотров - 50781
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Января 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю вашему вниманию расчетную таблицу для определения нагрузок, расчета потерь и токов к/з
* Расчет_для_жилых_домов.xlsm
(67.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1646]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Января 2017 года, 01:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Роспроект!

Проектировщик (Казань, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Января 2017 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

На здоровье! Если интересно будет (я имею ввиду построение расчетов таким образом), пишите что можно добавить/убавить и т.д.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Den.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2017 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2017 года, 05:14
(ссылка на это сообщение)

В табличке (расчет нагрузок от общаги) в некоторых режимах не работают формулы - исправил, вечером выложу.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Исправил некоторые ошибки
* Расчет.xlsm
(67.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 870]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2017 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

У меня не меняются Кс лифтов от кол-ва.
Пароль от заклятия не дадите ?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Января 2017 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

Коэф.спроса меняется, он "зашит" в формулу и формула имеет такой вид Рр(от лифтовых установок)=Ру(лифта)*Кс(по табл.6.4)*0,9.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Января 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо (не заметил, что в F1 собраны разные К)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Января 2017 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Найдены еще некоторые ошибки в определении Кс при расчете нагрузок от лифтовых установок, исправил. Если еще что-то нашли, не стесняемся пишем в этой теме
* Расчет_для_жилых_домов.xlsm
(68.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 391]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Den 12
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Января 2017 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

для чего нужен расчёт tg и реактивной мощности? полная считается через cos.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Января 2017 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Эл.сетевая довольно часто пишет чтобы tg не превышал .... и при расчетах ты сразу это видишь, реактивная для выбора УКРМ (при необходимости)

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Den 12
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Января 2017 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

как производится расчёт полной? через cos или активная+реактивная. второй способ увеличивает погрешность.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Января 2017 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

как производится расчёт полной?

формула в "шапке" таблицы

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Января 2017 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Надо бы в F15 заменить "комфортки"
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1587, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines