Сообщение #61 : 07 Февраля 2019 года, 06:06
(ссылка на это сообщение)

Программа хорошая, но менять ничего не дает((( Можно пароль для возможности редактирования?

ответ в личке

Перекомпоновал табличку,кое-что добавил, сделал инструкцию, надеюсь стало лучше и понятней )))
* Назначение ячеек.docx
(31.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 624]
* Расчет_для_жилых_домов.xlsm
(409.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 726]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 19 Февраля 2019 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Т.к. выяснилась некоторая особенность расчетов в Exel, внесены небольшие изменения, повышающие точность расчетов.
* Расчет_от_19.02.19.xlsm
(405.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 814]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Barmaley
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 25 Февраля 2019 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

На листе "Данные" чета многовато таблиц. Мне кажется, часть можно распихать по функциям.
Вот это  [шок] :
=ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Al";Выбор!M3="ПВХ");ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Q162:Q177<=Выбор!G5;Q162:Q177;""));Q162:Q177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="ПВХ");ИНДЕКС(N161:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(U161:U177<=Выбор!G5;U161:U177;""));U161:U177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Al";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен");ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Y162:Y177<=Выбор!G5;Y162:Y177;""));Y162:Y177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен");ИНДЕКС(N165:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(AC165:AC177<=Выбор!G5;AC165:AC177;""));AC165:AC177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Q162:Q177<=Выбор!G5;Q162:Q177;""));Q162:Q177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N161:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(U161:U177<=Выбор!G5;U161:U177;""));U161:U177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Y162:Y177<=Выбор!G5;Y162:Y177;""));Y162:Y177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N165:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(AC165:AC177<=Выбор!G5;AC165:AC177;""));AC165:AC177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(R162:R177<=Выбор!G5;R162:R177;""));R162:R177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N161:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(V161:V177<=Выбор!G5;V161:V177;""));V161:V177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Z162:Z177<=Выбор!G5;Z162:Z177;""));Z162:Z177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N165:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(AD165:AD177<=Выбор!G5;AD165:AD177;""));AD165:AD177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Cu";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N183:N198;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(O183:O198<=Выбор!G5;O183:O198;""));O183:O198;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Al";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N184:N199;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(R184:R199<=Выбор!G5;R184:R199;""));R184:R199;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Cu";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N183:N198;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(U183:U198<=Выбор!G5;U183:U198;""));U183:U198;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Al";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N184:N199;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(X184:X199<=Выбор!G5;X184:X199;""));X184:X199;0);1)))))))))))))))))
точно надо пихать в VBA. [улыбка]
Сори, что поковырялся - не удержался [виноват]

? (Бердянск, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 25 Февраля 2019 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Это все так, но на тот момент когда начала появляться эта табличка, я был очень далек от VBA, а сейчас переделывать не вижу смысла, итак все работает. Если готовы заниматься этим, то я только поприветствую это [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 25 Февраля 2019 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

*    Расчет_для_жилых_домов.xlsm

Макросы в файле какую функцию выполняют?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 25 Февраля 2019 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Макросы в файле какую функцию выполняют?

Интерполирование например.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 25 Февраля 2019 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

Интерполирование например.

Неожиданно.

Вообще Вами проделана работа огромная.
Были некоторые вопросы, но пока ознакомлюсь с файлом Назначение ячеек.docx
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 04 Апреля 2019 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

Добавил возможность сохранять расчетные данные из вкладки "Выбор" на вкладке "Схема"
* Расчет_от_04.04.19.xlsm
(433.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 582]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 04 Апреля 2019 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)


Добавил возможность сохранять расчетные данные из вкладки "Выбор" на вкладке "Схема"

++++
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 05 Апреля 2019 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд есть не удобства, а именно:
В столбце № 2 "Уточняющие данные для расчета квартир пов. комфортности и встроенных помещений, коттеджей" , приходится выбирать мощность 14,20,30,40 кВт. Разбег неудобный.
15,25,36 кВт уже не выбрать.
Подобная функция с возможностью online интерполяции удельных расчетных мощностей квартир интересно выполнена здесь
http://topeng.ru/sp31-110-2003-table6.1.html
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 05 Апреля 2019 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

15,25,36 кВт уже не выбрать.

А зачем выбирать 15,25 и т.д.? Откройте табл. 7.2 СП 256 и в ней даны значения ДО! 14, 20, 30 и т.д. Т.е. если у вас заявленная мощность (от квартиры повышенной комфортности) например 15кВт, то выбираем 20 и умножаем на коэф. одновременности = расчетная мощность

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 05 Апреля 2019 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Т.е. если у вас заявленная мощность (от квартиры повышенной комфортности) например 15кВт, то выбираем 20 и умножаем на коэф. одновременности = расчетная мощность

Да конечно можно так.
Но если 600 потребителей и встанет вопрос выбора трансформатора.

Квартиры с повышенной комфортностью - 14 кВт
Заданное           кол-во  ---------------- 600
Расч. ток---------------------------------1207,6
________________________________________________
Квартиры с повышенной комфортностью - 20 кВт
Расч. ток---------------------------------1401,7

Если мне необходимо 15 кВт. а я выберу 20 кВт, то Разница по току --------------------------194,1 ампер (почти 14%) - это много.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 05 Апреля 2019 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Есть методика, какая никакая, но методика, вы изобретаете лисапед... На свой страх и риск. И да, 200А это много... Если у вас заявленная мощность 15кВт, то это до 20кВт. Можно узнать как вы определяете заявленную мощность?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 05 Апреля 2019 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Можно узнать как вы определяете заявленную мощность?

Например по заявке муниципалитета на выделенные участки под застройку коттеджей с указанием мощности на каждый участок.

Хозяин барин. Какую мощность хочет на свой коттедж, с той и надо работать.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 08 Апреля 2019 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Хозяин барин. Какую мощность хочет на свой коттедж, с той и надо работать.

Мы же обсуждали квартиры повышенной комфортности, причем тут коттеджи?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 832, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines