beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Селективность АВР. Определение выдержки времени между АВР первой и второй ступени

Количество просмотров - 2660
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Января 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте Друзья.
Пришили замечания. Велено прописать про селективность между АВР .
У меня проектируемая двухтрансформаторная подстанция, от нее я двумя нитками захожу в здание и устанавливаю там тоже АВР. Категория электроснабжения-1.
АВР, что в здании укомплектовано реле контроля напряжения с настраиваемой уставкой срабатывания по времени от 1-10 сек.

1)Какая должна быть выдержка времени между АВР первого и второго уровня?
2)И как друзья узнать какое обычно время уставки срабатывания ставят? Может есть норматив? Или книга где это прописано??
Помогите пожалуйста.

Проектировщик (Казань, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Января 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Зачем вообще два последовательных АВР?
Время уставки должно быть больше времени срабатывания АВР в ТП. В нормативке не встречал.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Января 2017 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

В ТП АВР сработает не более чем за 100 ну в худшем случае 200 мс, выставьте на втором АВР задержку 500 мс т.е. пол секунды

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Января 2017 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. А где про это почитать можно??

Проектировщик (Казань, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Января 2017 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое. А где про это почитать можно??

Эта область ближе к релейной защите. Погуглите такие вопросы как время переключения АВР, задержки, селективность и т.п.  Допустим я как-то нашел время вкл. и откл. вакуум. выключателя вкл ~70мс, откл.~20мс отсюда и отписал Вам. Если ваше оборудование не пострадает от 0,5с перерыва то почему бы не выставить это время, главное знать на какое время можно прервать подачу напряж.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1483, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines