beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Системы кабеленесущие. Обсуждение огнестойких кабеленесущих конструкций

Количество просмотров - 17363
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 17 Января 2017 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

Получается огнезащитой доводить кабель или штробить наверно

----- добавлено 17 Января 2017 года, 23:59 -----
Я сейчас башку ломаю. Производственное здание. Высота в коньке 9,5 м. Пыльное производство, заставленное оборудованием. Стены - сендвич-панели, крыша металлическая. Как крепить эту хрень не написано нигде. Какие металлические анкера, куда? Все время вспоминаю цитату нашего ув. министра иностранных дел

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 18 Января 2017 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

Получается огнезащитой доводить кабель или штробить наверно


Огнезащита хоть какие то имеет сертификаты. А на штробу сертификатов нет.

----- добавлено 18 Января 2017 года, 00:05 -----
Стены - сендвич-панели, крыша металлическая.


К крыше приваривать крепления и подвешивать короба. Там же и для освещения что то подобное будет.

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 18 Января 2017 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

В теории если замуровать в стену, то будет иметь огнестойкость стены. Нет?
Да и вобще не видно, передается по воздуху

----- добавлено 18 Января 2017 года, 00:07 -----
Да я придумать то могу, типа лотки приваривать. Так ведь людям обслуживать еще потом. Как до датчиков ползти. Не нашел пока про наличие кран-балки

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 18 Января 2017 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

Датчики пытаться размещать над проходами. Если оборудование крупногабаритное и над ним датчик, то проблем много всплывет.

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 18 Января 2017 года, 00:10
(ссылка на это сообщение)

Обычно такие объекты на тросе датчики вешали, кабель имел открытую прокладку. Идеи то есть. Вопрос в какую сумму выльются

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 18 Января 2017 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

В теории если замуровать в стену, то будет иметь огнестойкость стены. Нет?

В высотном здании поток кабелей может быть очень большим. При замуровывании в стену заменить один кабель станет проблемой.

----- добавлено 18 Января 2017 года, 00:14 -----
Вопрос в какую сумму выльются

На троссе не дороже получится, чем лотки подвешивать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 18 Января 2017 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

Так это раньше на тросе подвешивать можно было. А сейчас металлолом закрепить как-то надо.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 18 Января 2017 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

Никакой путаницы нет-читайте стандарты, прежде чем их обсуждать
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 18 Января 2017 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Никакой путаницы нет-читайте стандарты, прежде чем их обсуждать


Там все испытания по  ГОСТ Р 53316-2009. В чем подвох?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 18 Января 2017 года, 00:55
(ссылка на это сообщение)

Вы заразились самоуверенностью [улыбка] и методом восприятия собеседников... [грусть]  Это не нравоучение-не имею такого морального права. Но печалит, когда скорапалительные выводы правят бал. Я дизелю выше написал. И вам не раз (и не два) писал. А зачем, спрашивается 0-1 упоминался?
Повторю в множественный раз-сравните текст испытаний огнестойкого кабеля и окл. Это не одно и то же. Важные параметры разнятся (температурный режим, его воздействие, методы воздействия) Про кислоту гиперболу  упоминал не просто так. Потом, может быть, вернемся к теме. Печально все это
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 18 Января 2017 года, 01:14
(ссылка на это сообщение)

Кабель в отдельности по ГОСТ IEC 60331-21-2011. Здесь слабее требования к испытаниям, чем в ГОСТ Р 53316-2009. Я понял Вашу фразу про импортные некачественные кабели FR.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 18 Января 2017 года, 01:23
(ссылка на это сообщение)

Не приписывайте мне таких неправильных слов
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 18 Января 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


не знаю на счет "по-вашему", но по стандартам (на испытания) -не так [подмигиваю]

Уровень дискуссии, конечно, запредельный.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 18 Января 2017 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Для вас? [подмигиваю]
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 18 Января 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Не приписывайте мне таких неправильных слов


Я Вам только правильные слова приписываю)

----- добавлено 18 Января 2017 года, 10:32 -----
Потом, может быть, вернемся к теме


Этой темы на несколько лет обсуждения хватит.) [улыбка]

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines