Сообщение #1 : 13 Января 2017 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Столкнулся с таким вопросом. Есть действующий большой цех. В нем устанавливается окрасочная камера. По требованиям владельца цеха все металлические части заземлены. Причем используются как РЕ жилы кабелей, так и отдельно проложенная шина по терриотрии цеха и на нее все еще раз посажено. Шины уходят к колоннам, питающий кабель распредщита камеры пятижильный идет от какой-то сборки.
Вроде все ясно. И тут при приеме документации главный энергетик цеха просит ПАСПОРТ ЗУ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ. НА мой вопрос какого еще ЗУ, он говорит вот у вас полоса лежит - она ЗУ на нее надо паспорт. Я ему напомнил что ЗУ это совокупность заземлителя и заземляяющих проводников и по сути кончается оно на ГЗШ здания и паспорт общий на все ЗУ здания и он один. Он не согласен. Я его попросил обозначить тогда где тут заземлитель, он говорит что вот ваша полоса. Я ему говорю это защитный заземляющий проводник он говорит это одно и то же.
Кто-то сталкивался с таким? Как можно тут еще обосновать что никакого ЗУ нет?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Января 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Как можно тут еще обосновать что никакого ЗУ нет?

Согласно определения ЗУ по Гост Р 50571.5.54.2013 - это совокупность заземляющего электрода, заземляющего проводника и ГЗШ.
У вас от ГЗШ идет проводник - защитный проводник РЕ.
Поэтому пусть показывает согласно каких документов на эту полосу требуется паспорт.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2017 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

главный энергетик цеха просит ПАСПОРТ ЗУ

Если Вы монтируете эл оборудование у Вас должны быть все эти бланки на все случаи жизни

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

у Вас должны быть все эти бланки на все случаи жизни

Автору нужен бланк, подтверждающий идиотизм принимающего, к сожалению такие не легко найти. Не нужен ему паспорт ЗУ, т.к. никакого ЗУ там нет. ВОПРОС не паспорте ЗУ здесь.

Полоса у Вас не защитный заземляющий проводник, а защитный проводник (РЕ)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Января 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Паспорта на любое изделие (если паспорт требуется) оформляет изготовитель, передаёт эти паспорта покупателю (заказчику) продавец. Если вы изготовитель ЗУ и получили за его изготовление денюжку, то вы обязаны выдать паспорт (если имеете соответствующие разрешительные документы). Но скорее всего ни в договоре, ни в смете у вас нет "изготовления или приобретения ЗУ", скорее всего там монтаж и только монтаж, изготовление - совсем другая работа за доп деньги. Нужен паспорт - договаривайтесь с заказчиком, сколько он будет платить за "изготовление ЗУ".

Монтажник (Челябинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Января 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Паспорта на любое изделие (если паспорт требуется) оформляет изготовитель, передаёт эти паспорта покупателю (заказчику) продавец. Если вы изготовитель ЗУ и получили за его изготовление денюжку, то вы обязаны выдать паспорт (если имеете соответствующие разрешительные документы). Но скорее всего ни в договоре, ни в смете у вас нет "изготовления или приобретения ЗУ", скорее всего там монтаж и только монтаж, изготовление - совсем другая работа за доп деньги. Нужен паспорт - договаривайтесь с заказчиком, сколько он будет платить за "изготовление ЗУ".

вы бы хоть посмотрели вопрос в чем

не надо отвечать на то что не спрашивали

вопрос - не нужен паспорт на полосу вдоль стен здания ?

ответ - нет не нужен, т.к. это не ЗУ (заземляющее устройство), а полоса (проводник), т.е. защитный проводник PE

Цитата

ПУЭ-7 1.7.3.
РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2017 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Я повторю для непонятливых - бодаться с заказчиком по техническим вопросам бессмысленно. Просто нужно выполнять работу по договору подряда (смете), если там нет изготовления ЗУ, то паспорт - проблема заказчика, пусть сам с собой решает надо-не надо.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2017 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

наверное спокойнее надо подойти к этому
изготовление ЗУ - такого нет
есть монтаж ЗУ (забивка, прокладка, монтаж ...)
а то что его нет в проекте - об этом и спор

будем спокойнее, пожалуйста

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Января 2017 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

вопрос - не нужен паспорт на полосу вдоль стен здания ?

ответ - нет не нужен, т.к. это не ЗУ (заземляющее устройство), а полоса (проводник), т.е. защитный проводник PE

Цитата
ПУЭ-7 1.7.3.
РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
Уведомить Санитаров форумов  
Главный специалист (Тюмень, Россия)

Давайте вместе разберемся, что же такое ЗУ.  
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
.
РЕ  -   - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов.
Отсюда вывод- ЗУ-это весь металл который находится в контакте с землей ( искусственный, естественный и т.п.) и все проводники вне земли которые с ним соединены в том числе и ГЗШ  и все что от нее отходит и где-то дополнительно заземляется и та шина что по стене... Кто эксплуатирует электроустановки тот знает что такое паспорт ЗУ. Это в первую очередь план основных металлоконструкций состовляющих тело ЗУ

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Января 2017 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Кто эксплуатирует электроустановки тот знает что такое паспорт ЗУ.

Если идёт речь об эксплуатационном паспорте, а не о паспорте на изделие, то заказчик задаёт вопрос сам себе - эксплуатационные паспорта составляет владелец оборудования, от монтажников заказчик может потребовать только исполнительные схемы в соответствии с "листами проекта" (если есть необходимость), протоколы испытаний и прочие работы (оплачиваемые по смете). Далее владелец (заказчик) самостоятельно или привлекая платно стороннюю организацию, на основании этих документов составляет эксплуатационный паспорт.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 997, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem, Dmitriy52nnov
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines