необходимо ли защищать чердак если кровля деревянная?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Однозначно да. Кровля здесь не причем.
Смотрите здесь http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-5131302009------sistemy-protivopozharnoy-zaschi/page2/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2017 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)


Однозначно да. Кровля здесь не причем.
Смотрите здесь http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-5131302009------sistemy-protivopozharnoy-zaschi/page2/

на чердаке же все негорючие. зачем его защищать?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Странная постановка вопроса. Никто не спрашивает почему надо соблюдать нормы. Кстати в коридорах гореть то же нечему. Не нравятся нормы, пишите письма в Москву

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Января 2017 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)


Странная постановка вопроса. Никто не спрашивает почему надо соблюдать нормы. Кстати в коридорах гореть то же нечему. Не нравятся нормы, пишите письма в Москву

ну чердак это же даже не помещение, это пространство вроде как по определению. а про пространства ничего не сказано в сп5.
я с вами не спорю, просто хочу понять.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2017 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Чердак к сожалению помещение. Есть термин, по-моему в СП31

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Таблица 4.8 Зона П-IIа. СП31-110-2003. Признан помещением пожароопасного класса

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Кухаренко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Всегда проектируем защиту пожарными извещателями чердаки. Только вот тип извещателя выбираем тепловой. В связи с частой запыленностью помещения, против ложной сработки.

Директор (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Февраля 2017 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Ложная сработка никому не интересна. Главный показатель - быстрота обнаружения пожара. Оснований для установки тепловиков нет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Кухаренко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Февраля 2017 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)


Ложная сработка никому не интересна. Главный показатель - быстрота обнаружения пожара. Оснований для установки тепловиков нет
Спасибо, вот и добилась разъяснений на свой вопрос. Значит дымовые предлагается устанавливать?

Директор (Красноярск, Россия)
Кухаренко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Февраля 2017 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

По скорости сработки они самые шустрые

Директор (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1097, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, УЦ РЕСУРС, Максим R, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines